Te adjunto la tabla de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la que especifica las intensidades de los cables por secciones.
Para 4 mm2: B(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra)-2PVC(Fase y Neutro)-27Amperios.
Es decir, el cable de 4 mm2, aguanta una intensidad de 27 amperios, por lo que puedes cablear perfectamente con esa sección, porque El ICP y el IGA, son de 25Amperios, yo como electricista, lo cablearia con 6 mm2, porque los magnetotermicos pueden alcanzar 26 y 27 amperios, pero es una posibilidad minima el que ocurra eso.
Y viendo la respuesta del otro usuario, te diria que necesitarias un Diferencial con las bornas de salida grandes, para que entraran 5 cables de 4 mm2 o 6mm2 cada uno, es decir 5 x 4=20mm2 y 5 x 6=30 mm, si tu diferencial tiene las bornas para ese tamaño, bien, pero lo normal es que lo vayas puenteando de un PIA a otro PIA o Magnetotérmico como suelo denominarlo.
Cablealo con punteras para que quede mas presentable y no haya ningun riesgo de contacto entre cablecillos de cobre sueltos.