Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
ctor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 21 Sep 2020, 23:22
Ubicación: Murcia

No entiendo!!

22 Sep 2020, 00:11

Hola,

Compré una casa de segunda mano, un foco halógeno de una ampliación posterior, que hizo el anterior propietario, no funcionaba, y el transformador estaba quemado.

He medido voltajes entre el cabe marrón (fase) y el azul (neutro) que llegaban al transformador 220-12V y cuando el interruptor está abierto da voltaje, como unos 125v, y cuando pulso el interruptor para encender ya sí me da los 220v.

Al igual que una vez desmontado el transformador, he medido en el interruptor y abierto me da 58V, y cerrado, ahora sí, 0V.

No lo entiendo, tampoco sé de donde vienen los cables que llegan al interruptor.

He comprobado en el cuadro de la casa y la instalación es monofasica normal, la fase da 230V respecto a tierra y el neutro 0V...

Gracias


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: No entiendo!!

22 Sep 2020, 00:40

Buenas noches, lo veo todo normal a excepción de la tensión, que por un lado tienes 220 voltios y por otro, 230 voltios. O es una o es otra.

Saludos


 
ctor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 21 Sep 2020, 23:22
Ubicación: Murcia

Re: No entiendo!!

22 Sep 2020, 10:14

Es 220V

Cómo es normal que tenga ciento y pico voltios en los cables que llegan al foco cuando el interruptor está abierto?


 
ctor
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 21 Sep 2020, 23:22
Ubicación: Murcia

Re: No entiendo!!

22 Sep 2020, 10:20

Más aún teniendo 0V entre neutro y tierra en el cuadro eléctrico


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: No entiendo!!

22 Sep 2020, 10:59

Buenos días, comprueba qué conductor está cortando el interruptor y además es que estas tomando tensión con interruptor abierto: no tienes una referencia.

Saludos


 
Avatar de Usuario
Fusible
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 382
Registrado: 19 Jul 2017, 23:24
Ubicación: Illes Balears

Re: No entiendo!!

22 Sep 2020, 22:40

Los cables que llegaban al transformador, los tenías sueltos a la hora de realizar estas mediciones, o estaban conectados al transformador nuevo/viejo?

Con interruptor abierto, ve a los cables que llegaban al transformador (y sin estar conectados), y mide entre marrón y tierra y entre neutro y tierra.


Ojo! Aunque me gusta dar información de cómo actuar ante una avería o incluso como podría ser reparada, recomiendo llamar a un electricista cuando se tengan dudas.