botarate escribió:hola , queria saber si para que salte el diferencial es necesario tener conectado el conductor de proteccion. Por ejemplo: si tengo un enchufe con solo fase y neutro y sin conductor de proteccion, y hay una derivacion a tierra en ese enchufe... ¿saltaria el diferencial?
un saludo.
Hola
Si...pero...:
La tensión máxima de contacto, habiendo conductor de tierra, no puede superar los 50 V (en alumbrados públicos y otros tipos de instalación 24 v). Si no hay conductor de tierra la tensión de contacto se eleva a los 230 V de la red. Disparar dispara, pero la hostia es cojonuda (para quien no esté acostumbrado a ella

)