Hola, no soy electricista pero me gusta mucho y tengo una duda, voy a tratar de plantear la duda para saber cuál sería la mejor práctica.
En un domicilio tengo entrada trifásica. En TP tengo la térmica principal de 32A.
En TS1 tengo Diferencial 40A y de ahí tengo termicas 2x10A y 2x16A para consumo.
Al mismo nivel q esas térmicas tengo una tetrapolar 4x25A que lleva las 3 fases y neutro a otro tablero (TS2). Cable de 2,5mm.
Primer duda, 25A está bien o por el cable con una de 16A estaría bien? Creo q lo ideal sería utilizar cable de 4mm y térmica 4x25A pero no tengo la posibilidad de cambiar ese tramo de cableado.
Continuando con el circuito, en TS2 tengo termicas 2x10A y 2x16A.
La otra duda q tengo es, sería necesario un diferencial más para TS2?
Dónde conviene colocarlo? Antes o después de la tetrapolar 4x25A?
Y la última duda es, como se suma en este caso el consumo para calcular el diferencial? Actualmente de 40A.
Sumo las termicas bipolares más la tetrapolar o solo se tiene en cuenta la térmica tetrapolar? Siempre por fase, eso sí.
Gracias!