23 Feb 2019, 18:34
Después del contador o medidor se debe montar un magnetotérmico general (IGA), no se puede montar un diferencial. En cualquier país.
En algunos países el térmico general va en la caja del contador, entonces en el cuadro de la vivienda o local se puede poner el diferencial como general y a continuación los térmicos de los circuitos. Esto solo es válido en instalaciones con un único diferencial, si el número de circuitos es alto es necesario poner dos o más diferenciales, lo que obliga a montar un interruptor general en el cuadro. Al existir un magnetotérmico principal al lado del medidor, este interruptor principal del cuadro interno puede ser un interruptor de corte, sin protección magnetotérmica.
En España no se monta el IGA al lado del contador, la línea sale de éste hasta el cuadro de la vivienda o local, en donde se monta el IGA.
Saludos