04 Feb 2014, 21:55
En algunos casos puede que si en otro quizá no. Tal como yo lo planteo, por ejemplo con F-N a 127 puedes tener:
-hasta 8 kW (63 A)
-electrodomésticos de gran consumo hasta los 2000 - 3000 W
Una vivienda pequeña que lo tenga todo a gas podría contratar 3,8 kW (30 A), 4,4 kW (35 A) o 5 kW (40 A). Luego si se añaden algún horno o algún A/A, se pueden llegar hasta los 8 kW.
Si se necesita mas potencia o conectar algún electrodoméstico muy potente que es mejor que sea de 220 V, la solución en países en donde usan entre 110-127 V es tener dos fases y neutro, pudiendo llegar a los 16 kW con ICP de 63 A. Con estas 2 fases y neutro, se reparten las cargas de 127 V entre las dos fases y también se pueden hacer circuitos monofásicos de 220 V, cuando sea necesario.
Hasta este punto las secciones pueden ser muy parecidas a las que se usan, aunque habría que hacer un recálculo para la caída de tensión en las DIs muy largas.
Dentro de las instalaciones los circuitos de enchufes de 127 V son de 2 kW (16 A igual), lo que significa que la previsión de un circuito del RBT a 230 V para 20 tomas, yo lo he traducido a un límite de 10 tomas por circuito monofásico a 127 V, lo que significa que el mínimo serían dos. En casos así, mas que aumentando la sección, la potencia se reparte cableando mas circuitos (también puede ser en vez de dos circuitos de enchufes monofásicos, un circuito bifásico con 10 tomas entre una fase y neutro y las otras 10 en la otra fase). En casos como la línea de un electrodoméstico, como de un AA, si que se aumenta la sección con respecto 230 V.
En fin, cuando se nos vendía 220 V e indirectamente también 220/380 V decían que lo hacían para aumentar potencia manteniendo los cables, cuando la práctica ha demostrado que a la larga también se han tenido que cambiar los cables: Zona con red 220/380 V (ya de años), casa con contrato de 660W, contador de 3 A, cableado de época, ¿que ha pasado? reformaron la vivienda, pusieron una vitro y adiós contador y acometida...
Al principio las redes de 380 V, cuando aparecieron allá por los 40 sólo se usaban en la industria. Pero en los años 70 algunas compañías por su propio beneficio aumentaron la tensión de las redes. distribuir a una BT alta, solo trae ventajas para las compañías, en cambio el cliente doméstico como no tiene una gran distancia de cableado no puede disfrutar las ventajas de una tensión alta, al usuario doméstico es mejor suministrarle un valor lo mas bajo y seguro posible.
Las redes de BT y su voltaje no deben estar pensados de cara a la economía, si no de cara a la seguridad del nivel de tensión, para eso ya están las redes de MT en donde también se han ido elevando de los 3 y 6 kV iniciales a los 20 y 25 kV actuales, en estas redes si interesa distribuir grandes potencias y aquí si está justificado el aumento de tensión.