marinjuanmiguel escribió:Buenas tardes.
Soy Juan, nuevo en el grupo.
Tengo montado un inversor greenheis de 4kw híbrido con salida backup y baterías de 4,8kw.
Si conecto el backup directamente a red haciendo una maniobra que aísle la casa en caso de fallo de compañía, podría seguir usando la fotovoltaica sin suministro de compañía?
La maniobra solo daría paso al backup en caso de falla de compañía.
el sistema backup es justamente para la situación que tu cuentas, ante una caída de la red, tu poder continuar utilizando energía desde tu instalación. Pero no conectas el "backup directamente a red", justamente para funcionar este sistema, debe pasar lo contrario y estar aislado de la red. Tal vez solo fue un fallo de escritura, ya que por otro lado mencionas el aislar la casa en caso de fallo de la companía.
En resumen, si, si todo está instalado y configurado como debería podrías seguir utilizando la energía de tu instalación aun con un fallo de red