Buenas tardes. ¿Se puede aplicar una caída de tensión del 3 por ciento para el cálculo de sección de una derivación individual en vivienda o es un 1 por ciento? Saludos.
- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. - Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%. - Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%.