Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 4 coincidencias

por EmiSC
25 Jul 2014, 08:21
Foro: Electricidad industrial
Tema: Seccion cable variador y protecciones.
Respuestas: 13
Vistas: 9532

Re: Seccion cable variador y protecciones.

Mi proxima duda viene con el diferencial... ...De 300 mA de sensibilidad y tipo "SI". Ten en cuenta que si aguas arriba tienes otra protección ID esta tendrá que ser selectiva con la que pongas para ese motor... Un saludo Gracias de nuevo, entre todos me habeis aclarado mucho las ideas. P...
por EmiSC
21 Jul 2014, 07:47
Foro: Electricidad industrial
Tema: Seccion cable variador y protecciones.
Respuestas: 13
Vistas: 9532

Re: Seccion cable variador y protecciones.

Borja y Hefner, me ha quedado todo mucho más claro, y gracias por la información sobre los cables. Es muy interesante. Hola, para el subcuadro eléctrico deberías haber previsto un mínimo de 5,75 kW que es la previsión mínima para cualquier instalación. Saludos Hola David. Mi cuadro es para una máqui...
por EmiSC
18 Jul 2014, 07:42
Foro: Electricidad industrial
Tema: Seccion cable variador y protecciones.
Respuestas: 13
Vistas: 9532

Re: Seccion cable variador y protecciones.

Gracias por las respuestas. Actualmente lo tenía diseñado con los fusibles de 32A y el cable de 6mm2 (para la derivación que alimenta al variador). El magneto de corte gerenal del cuadro lo tenía de 16A acorde con la intensidad que había calculado. (ponerlo de más me parecía que estaba sobredimensio...
por EmiSC
17 Jul 2014, 14:43
Foro: Electricidad industrial
Tema: Seccion cable variador y protecciones.
Respuestas: 13
Vistas: 9532

Seccion cable variador y protecciones.

Buenas, es mi primer tema. He estado buscando por el foro pero no encuentro la solución. Ante todo un saludo y gracias de antemano. Tengo un variador de entrada monofásica 230 y salida a 230 trifásica para un motor de 1.1kw. Según la documentación tecnica, especifican que la intensidad de entrada al...