por MAKILI
02 Abr 2014, 13:54
Foro: Bombas / Motores
Tema: Sobretension transitoria en motor
Respuestas: 13
Vistas: 9607

Re: Sobretension transitoria en motor

La ultima, es que hable con el reparador y sin despeinarse me comentó que era claro que se debia a una sobretension transitoria y que se ha quemado el bobinado. Al cuestionarle como ha podido dañarse con el motor parado, me dice que los contactos del rele estaban pegados y que tambien se ha dañado l...
por MAKILI
29 Mar 2014, 22:20
Foro: Bombas / Motores
Tema: Sobretension transitoria en motor
Respuestas: 13
Vistas: 9607

Re: Sobretension transitoria en motor

Gracias a todos por vuestros comentarios.
No quería comentar pero el "fulano" le ha clavado 1.150€.... por sustituir el motor de la persiana metálica.
Salgo corriendo, que en este caso es lo más conveniente.

Saludos
por MAKILI
29 Mar 2014, 13:55
Foro: Bombas / Motores
Tema: Sobretension transitoria en motor
Respuestas: 13
Vistas: 9607

Re: Sobretension transitoria en motor

Los transitorios pueden afectar a vibraciones, ruidos y acorte de vida del motor leve. En un principio el transitorio fue puntual. Se achaca a un origen atmosférico, que provocara un pico en el suministro. Teniendo en cuenta, que es algo puntual y de microsegundos, descarto que el bobinado se pueda...
por MAKILI
29 Mar 2014, 09:56
Foro: Bombas / Motores
Tema: Sobretension transitoria en motor
Respuestas: 13
Vistas: 9607

Sobretension transitoria en motor

Me han ofrecido realizar un informe de daños en un motor de persiana metalica debido a una sobretensión transitoria. En un principio lo he rechazado, dado que no creo que eso pueda producir daños en un motor. Las bobinas pueden verse afectadas por una bajada que provoque un aumento de Intensidad y p...
por MAKILI
26 Ene 2014, 15:26
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Sobretensión en centro de transformación
Respuestas: 8
Vistas: 7310

Re: Sobretensión en centro de transformación

Muchas gracias. Ha sido de mucha utilidad.


Saludos
por MAKILI
26 Ene 2014, 15:23
Foro: Electrónica
Tema: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.
Respuestas: 45
Vistas: 23081

Re: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.

Muchas gracias por vuestros comentarios. El tecnico ha sustituido la placa. Querian que realizara una carta de reclamacion a la compañia suministradora pero no lo veia claro. Si no os importa comentarme, si fuera sobretension cuales serian los daños?No podrian verse afectados por ejemplo un transist...
por MAKILI
26 Ene 2014, 10:48
Foro: Electrónica
Tema: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.
Respuestas: 45
Vistas: 23081

Re: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.

Gracias. Os pongo unas fotos a ver que os parece.
por MAKILI
26 Ene 2014, 10:40
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Sobretensión en centro de transformación
Respuestas: 8
Vistas: 7310

Re: Sobretensión en centro de transformación

Gracias por tu respuesta.
Pero el transformador de la empresa, no deberia filtrar la sobretensión?

Saludos
por MAKILI
25 Ene 2014, 20:08
Foro: Electrónica
Tema: Daños por sobretensión en aparatos electronicos.
Respuestas: 45
Vistas: 23081

Daños por sobretensión en aparatos electronicos.

Hola, Alguno sabría decirme si una sobretensión en el suministro eléctrico, que afecte a la electrónica de cualquier receptor averiando el mismo, debe provocar un corto que dispare el interruptor automático del cuadro de protección de la instalación? Tengo la duda, ya que me ha indicado que no es po...
por MAKILI
25 Ene 2014, 19:58
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Sobretensión en centro de transformación
Respuestas: 8
Vistas: 7310

Sobretensión en centro de transformación

Hola, agredeceria, si me pudierais ayudar en una duda que tengo, con una empresa con centro de transformación propio. Quisiera saber si una sobreetension en el suministro electrico por parte de la empresa suministradora, puede afetar varios Sai y a la centralita telefonica, si tengo un centro de tra...