Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Se encontraron 9 coincidencias

por gsm
08 Nov 2013, 22:04
Foro: Electricidad industrial
Tema: alargadera trifasica
Respuestas: 4
Vistas: 4286

Re: alargadera trifasica

Hola, asegúrate de que la máquina necesita neutro o no necesita. De todas formas, lo mejor que puedes hacer en la pared es poner uno de 5 pines, por que a la larga siempre acabas teniendo problemas de estos: -Enchufes de 4 pines si neutro, solo se pueden conectar cargas sin neutro -Enchufes de 5 pi...
por gsm
08 Nov 2013, 21:03
Foro: Electricidad industrial
Tema: alargadera trifasica
Respuestas: 4
Vistas: 4286

Re: alargadera trifasica

Hola, por lo general el neutro lo utilizara para maniobra y quizas para el ventilador, Habria que ver que conexiones internas tiene, si es 230 o 400V, danos mas datos y veremos lo que se puede hacer!! Pues no te puedo dar mas datos ahora mismo el calefactor lo tengo en el taller, mañana iré y lo mi...
por gsm
08 Nov 2013, 20:49
Foro: Electricidad industrial
Tema: alargadera trifasica
Respuestas: 4
Vistas: 4286

alargadera trifasica

Muy buenas, mi pregunta es, He comprado un calefactor trifásico y su clavija es de 5 pines, el enchufe de la red es de 4 pines, puedo hacer una alargadera de las tres fase y tierra de la red y suprimir el neutro? Me funcionaria mi calefactor sin problemas? Y sin mi preguntas no son factibles, que de...
por gsm
12 Oct 2012, 14:39
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Enchufe fundido (CON FOTO)
Respuestas: 6
Vistas: 30187

Re: Enchufe fundido (CON FOTO)

hola z4p, no soy un profesional en esto pero seguro que alguno mas te va a contestar,en mi opinion lo que te ha pasado ahi es que la linea (me refiero a grosor de los clabes no es sufisiente) y por eso se te ha recalentado mira a ver que seccion de cable tienes,para lavadora y secadora debe de ser d...
por gsm
02 Oct 2012, 14:06
Foro: Electricidad doméstica
Tema: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE
Respuestas: 3
Vistas: 8317

Re: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

buenos dias, muchas gracias volt.... te voy a hacer caso y voy a llamar al instalador que me puso la luz hace 20 años y ademas es amigo mio... la linea de derivación individual es de 6mm,en aquellos años sobraba,ademas la instalación no tiene mas que el ICP 15A,el IGA 25A y el ID 25A asi que por eso...
por gsm
02 Oct 2012, 00:41
Foro: Electricidad doméstica
Tema: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE
Respuestas: 3
Vistas: 8317

DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

muy buenas, despues de querer reformar una caseta que tengo,pues ya puesto en obra no me queda otra que reformar el cuadro de la vivienda. mi pregunta es: tengo un ICP de 15A un IGA de 25A y un ID de 25A mi idea era cambiar el cuadro y selecionar por planta.. atico:ID.?.+PIA16A+PIA10A vivienda:ID..?...
por gsm
29 Sep 2012, 22:25
Foro: Electricidad doméstica
Tema: PONER CUADRO (para mas seguridad)
Respuestas: 5
Vistas: 4740

Re: PONER CUADRO (para mas seguridad)

volt,muchisimas gracias por la aclaracion y la ayuda....

un saludo
por gsm
29 Sep 2012, 16:08
Foro: Electricidad doméstica
Tema: PONER CUADRO (para mas seguridad)
Respuestas: 5
Vistas: 4740

Re: PONER CUADRO (para mas seguridad)

hola muy buenas volt..
entonces a parte del general que tengo en casa,volver a poner otro general en la caseta?..
me va a dar bastante trabajo para poner el cable de 6mm sobre todo en la parte de la casa,pero lo voy a hacer,quedara mucho mejor
rmuchas gracias por la respuesta... ;)
por gsm
28 Sep 2012, 17:38
Foro: Electricidad doméstica
Tema: PONER CUADRO (para mas seguridad)
Respuestas: 5
Vistas: 4740

PONER CUADRO (para mas seguridad)

hola,muy buenas a todos...llevo ya un buen tiempecito leyéndoos y he aprendido mucho,pero aun asi me queda mucho por aprender....jajaja... una preguntita... hace mucho años detras de casa me hice una cuadra para poner mi caballo y como solo era para eso pues,..caja de registro de la casa abro,conect...