por gransiscu
09 May 2018, 16:55
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 6313

Re: Protector sobretensiones.

Esos valores son un poco extraños, si tienes trifásica el negro también tendría que tener tensión... Si sigues el cable aguas abajo del ICP hasta el cuadro (el cable negro), alimenta algún circuito? Sobre ese protector de sobretensiones, no encuentro ninguno con ese modelo, solo encuentro algunos d...
por gransiscu
05 May 2018, 12:14
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 6313

Re: Protector sobretensiones.

Esos valores son un poco extraños, si tienes trifásica el negro también tendría que tener tensión... Si sigues el cable aguas abajo del ICP hasta el cuadro (el cable negro), alimenta algún circuito? Sobre ese protector de sobretensiones, no encuentro ninguno con ese modelo, solo encuentro algunos d...
por gransiscu
05 May 2018, 11:23
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensiones.
Respuestas: 6
Vistas: 6313

Protector sobretensiones.

Hola amigos, desearía instalar un protector sobretensiones + IGA en la vivienda unifamiliar de mi hija, obviamente soy aficionado. Compré dos monofásicos ref. DZ 47 21 GA 40 OU y uno lo instalé en mi casa (entre el ICP y el diferencial) y me encuentro que en la de mi hija tiene el ICP trifá...
por gransiscu
05 May 2018, 11:06
Foro: Electricidad en general
Tema: Valores aislamientos y tierra
Respuestas: 9
Vistas: 8087

Re: Valores aislamientos y tierra

enge2706 escribió:
hola, todo va a depender del tipo de corriente con la que trabajas

Hola compañero, en casa solo se usa todo monofásico (los electrodomésticos habituales), imagino que se hizo la acometida trifásica en su dia pensando en instalar un ascensor (está el hueco preparado). Gracias por el interés.
por gransiscu
04 May 2018, 18:53
Foro: Electricidad en general
Tema: Valores aislamientos y tierra
Respuestas: 9
Vistas: 8087

Re: Valores aislamientos y tierra

ErickReplay escribió:
Habría que ver también que equipo tienes.

Tengo 220 trifásico, aunque solo los elementos clásicos del hogar, monofásicos.
por gransiscu
03 May 2018, 18:14
Foro: Electricidad en general
Tema: Valores aislamientos y tierra
Respuestas: 9
Vistas: 8087

Re: Valores aislamientos y tierra

Tengo un telurómetro  Hongda HDT 20 B y el manual no lleva el castellano, por lo que "ni flowers", ni tampoco lleva gráficos que ayudarían a entender su funcionamiento, para comprobar la toma de tierra ¿alguien me puede echar un cable?.Gracias. PD. Envié mail al fabricante oriental pidiénd...
por gransiscu
02 May 2018, 11:58
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Protector sobretensión.
Respuestas: 0
Vistas: 2997

Protector sobretensión.

[img]interruptor control potencia[/img]  Hola amigos foreros, tengo un protector sobretensión permanente + IGA ( DZ47-21GA40 OU) y desearía instalarlo en mi vivienda unifamiliar y tengo dudas de como conectarlo (se que se intercala entre el ICP y el interruptor diferencial) pero el ICP es trifásico ...
por gransiscu
12 Abr 2018, 11:37
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Toma de tierra con pica.
Respuestas: 7
Vistas: 5658

Re: Toma de tierra con pica.

Hola compañeros foreros, a continuación envío los datos del protector que poseo y deseo montar, espero sea correcto para mi intención de proteger los aparatos electrónicos de la casa (Tengo una foto pero no se como adjuntarla). Gracias por vuestros consejos. Modulo protector sobretensión pe...
por gransiscu
11 Abr 2018, 13:00
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Toma de tierra con pica.
Respuestas: 7
Vistas: 5658

Re: Toma de tierra con pica.

holas. las mediciones que has realizado son normales, la toma de tierra de tu instalación tiene que tener unos valores de resistencia de puesta a tierra para cumplir la normativa, como indica la  GUIA  BT 26,  inferior a 15 ohmios para instalaciones con pararrayos. inferior a 37 ohmios para instala...
por gransiscu
11 Abr 2018, 12:27
Foro: Electricidad doméstica
Tema: Toma de tierra con pica.
Respuestas: 7
Vistas: 5658

Re: Toma de tierra con pica.

Buenas, Normalmente la piqueta suele estar en el patio (pocas veces la he visto visible/registrable) y va directamente al cuadro, por lo que no necesariamente pasa por el contador. En principio esas medidas dan a entender que, efectivamente, hay una tierra instalada y la diferencia de potencial res...