Se encontraron 9 coincidencias

por Xabi
26 Jul 2012, 15:46
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: penalizacion por reactiva
Respuestas: 3
Vistas: 6400

Re: penalizacion por reactiva

Yo creo que ese calculo no esta bien ya que como dices es energía total consumida, y lo que importa es la potencia en cada momento o durante el cuarto horario que tiene en cuenta el contador para penalizar, es decir el cosfi exacto sólo lo puedes saber analizando la potencia en cada instante no con ...
por Xabi
12 Jul 2012, 18:25
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0
Respuestas: 5
Vistas: 7580

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

Bueno os copio la solución que he optado. Tras mucho darle vueltas a este caso tan peculiar, me he decidido por lo siguiente: Dado que los dos secundarios del transformador alimentan al mismo cuadro de horno, y dado que uno de ellos no lleva neutro accesible al ser un transformador Dd0-yn11, se opto...
por Xabi
12 Jul 2012, 11:38
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0
Respuestas: 5
Vistas: 7580

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

Hola ,para contestar correctamente habría que saber donde ( en que país) lo vas a montar ,por que aunque tecnicamente es correcto el paso Nº3 del compañero electricistaAT en mi país no es legal( España). Por otro lado si tienes un trafo triangulo /estrella con neutro accesible, desfase horario 11, ...
por Xabi
12 Jul 2012, 10:47
Foro: Condensadores y energía reactiva
Tema: Seccion para baterias de condensadores
Respuestas: 13
Vistas: 22325

Re: Seccion para baterias de condensadores

La ITC-BT-48 dice bien claro que la sección se calculara mayorando entre 1,3 y 1,8 veces la intensidad nominal. Esto se justifica por el efecto amplificador de los condensadores en redes con alta distorsión armónica y yo he visto arder baterías por este motivo.
por Xabi
12 Jul 2012, 09:31
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0
Respuestas: 5
Vistas: 7580

Re: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

xabi. Tienes 3 opciones. 1.- Crear un neutro artificial, para lo cual necesitaras un pequeño reactor trifasico + una reistencia limitadora. Usaras para sensar la corriente un rele. 2. Colocar 3 transformadores de medida cuyo primario en estrella con neutro a tierra y el secundario en triangulo abie...
por Xabi
11 Jul 2012, 16:41
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0
Respuestas: 5
Vistas: 7580

Protección contactos indirectos en trafo Dyn11-d0

Buenas tardes, tengo que montar un transformador para alimentar a un horno con doble secundario Dyn11-d0. Mi pregunta es, como realizao una protección contra los contactos indirectos para el secundario d0? En el REBT ITC-07, aparecen instalaciones con neutro accesible, pero en mi caso tal vez podría...
por Xabi
18 Ago 2011, 17:21
Foro: Media y Alta tensión
Tema: Trafo de corriente
Respuestas: 19
Vistas: 18366

Re: Trafo de corriente

De acuerdo en todo menos en dejar en corto el secundario de un TT. La única protección que llevan es que le coloques unos fusibles limitadores en A.T. y protección mediante interruptor magnetotérmica en el secundario. Si no pones estos dispositivos y los conectas en corto se queman seguro. Suele ser...
por Xabi
17 Ago 2011, 08:39
Foro: Electricidad industrial
Tema: Duda termografía
Respuestas: 9
Vistas: 9028

Re: Duda termografía

Respecto al termograma del trafo, has probado a medir la intensidad que circula por cada fase? La temperatura no es para nada elevada, aunque obviamente hay un gradiente de temperatura importante entre las distintas bornas. Yo miraría los consumos para ver si están equilibradas las fases.
por Xabi
17 Ago 2011, 08:27
Foro: Cálculos eléctricos
Tema: Cálculo de la Icc de una pletina de cobre
Respuestas: 1
Vistas: 3827

Cálculo de la Icc de una pletina de cobre

Buenos días, estoy realizando un proyecto para legalización de una minicentral hidroeléctrica y entre los cálculos justificativos me encuentro con dos dudas: No se como justificar que el embarrado de 3KV de la central, soporta las intensidades de cortocircuito en el tiempo de despeje de la falta que...