24 Jul 2020, 09:52
Lo que dices de que había antes un motor trifasico, me cuadra y encaja perfectamente, y mira que lo hablé con gente y nadie sabía el por qué. Tengo que preguntar si en algún momento hubo alguna avería ya se cambió el motor. Pero la pegatina o chapa que lleva de lado, es del 94 y pienso que mucho antes no debieron tener montado otro, que se le haya averiado y luego que pusieran este monofásico, a menos que haya quitado esa pegatina o chapa y luego le haya puesto otra encima. Lo de que había algo antes me encaja, porque es evidente que nadie va a llevar el trabajo de instalar algo para algo trifásico cuando luego vas a montar algo a 220 V.
El condensador, llevo desde ayer intentando subir fotos pero me da error el servidor, y después de probar, pienso que el error está en que no te deja subir imagenes de mas de 1.5 mb, y creo que esta limitado a 5 imagenes por post.
Entonces ves mejor cambiar el contactor y relé térmico por un guardamotor? Tenía pensado montar todo en un cuadro de estos básicos, sin necesidad de llevar mucho trabajo pero está claro que si le dejo el condensador tiene que quedar en otra caja.
En la caja del condensador, debieron tener problemas, porque aunque el fusible, está bien, que lo he comprobado y da continuidad, alguien lo debió cortar y puentearlos. Me imagino que a lo mejor era porque el fusible saltaba muchas veces. Pero se dejaron un cable azul suelto.
-
Adjuntos
-
-
-
-
-