MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 14 Dic 2014, 19:14
por teslapac
HOLA.
ES LA PRIMERA VER QUE ESCRIBO. A VER SI ME AYUDAIS??.
TENGO UN MOTOR ANTIGUO QUE TENIA PARA TRABAJAR A 125V O 220V SOLO CAMBIANDO DE POSICION UN CONECTOR.
TENGO IDENTIFICADOS LOS BOBINADOS. EL DE ARRANQUE Y LOS DOS DE TRABAJO(EL DE 125, Y EL DE 220,)
Y MI DUDA ES COMO PUEDO SABER QUE BOBINADO ES EL DE 220 YA QUE TIENE LA MISMA RESISTENCIA OMNICA QUEN EL OTRO.
Y QUE PASARIA SI CONECTO 220 AL DE 125.
(SOY UN POCO MALO EXPLICANDO :roll: :roll: )
GRACIAS

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 14 Dic 2014, 22:05
por teslapac
Perdón
Quería decir que tiene 3 bobinas y 6 hilos
2hilos son del bobinado de arranque 16om. Rojo,azul
2hilos son del bobinado d 125v. 4om. Negro,rojo
2hilos del de 220v. 4om. Blanco,verde
Y no se como conectar ese motor
Perdón por la confusión en el titulo del tema

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 14 Dic 2014, 22:07
por Hefner
ES LA PRIMERA VER QUE ESCRIBO. A VER SI ME AYUDAIS??.
TENGO UN MOTOR ANTIGUO QUE TENIA PARA TRABAJAR A 125V O 220V SOLO CAMBIANDO DE POSICION UN CONECTOR.
TENGO IDENTIFICADOS LOS BOBINADOS. EL DE ARRANQUE Y LOS DOS DE TRABAJO(EL DE 125, Y EL DE 220,)
Y MI DUDA ES COMO PUEDO SABER QUE BOBINADO ES EL DE 220 YA QUE TIENE LA MISMA RESISTENCIA OMNICA QUEN EL OTRO.
Y QUE PASARIA SI CONECTO 220 AL DE 125.
(SOY UN POCO MALO EXPLICANDO :roll: :roll: )
GRACIAS


No hay unas bobinas para 125 v y otras para 220 V, sino que trabajan las 4 siempre (serie/paralelo). Lo que hay que hacer
es identificar las entradas y salidas ya que sino se cambiaran los polos y funcionara a diferente velocidad...

Un saludo

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 14 Dic 2014, 22:12
por Hefner
En la figura 14 de este enlace puedes ver la conexión

http://www.monografias.com/trabajos82/m ... ida2.shtml

Un saludo

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 15 Dic 2014, 19:52
por teslapac
Hefner escribió:
En la figura 14 de este enlace puedes ver la conexión

http://www.monografias.com/trabajos82/m ... ida2.shtml

Un saludo

gracias tio!!!!! :D :D
pero como se la entrada y la salida de una bobina si es un hilo enrrollao.

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 15 Dic 2014, 19:55
por teslapac
y va a estar recibiendo corriente de fase y nuetro alternativamente siempre

Re: MOTOR 6PARES DE BOBINADOS 2 TENSIONES

Publicado: 15 Dic 2014, 20:10
por Hefner
pero como se la entrada y la salida de una bobina si es un hilo enrrollao.


Con una pila de petaca y una hoja de sierra : se le mete tensión de la pila a la bobina y solo atraerá a
la hoja de sierra en uno de los polos. Haces lo mismo con la otra bobina y ya tienes identificados los
2 polos
Pero en tu caso no tienes mayor problema, si es que lo vas a conectar a 220 V: serias las bobinas y les
"metes caña". Si hace un ruido raro cambias una entrada por una salida y ya andará de cojones. El sentido
del arranque lo da el bobinado de arranque no el de trabajo...

Ojo al tema de la seguridad: si no eres electricista mejor lo dejas en manos de uno que tenga algo de
experiencia en el manejo de cables con corriente...

Un saludo