Página 1 de 1

Anular alternancia 2 bombas

Publicado: 25 Dic 2017, 20:45
por Baron
Hola,
Voy a instalar un rele de alternancia para el control de dos bombas de un pozo, y lo que no se como hacer es que  cuando una bomba se saque para reparar , la que queda siga trabajando sin hacer alternancia.

Cada bomba tiene en el cuadro su selector de Man-0-auto. correspondiente.

Un saludo y Feliz Navidad!

Re: Anular alternancia 2 bombas

Publicado: 07 Abr 2018, 21:49
por Diegogaliza
Supongo que ya tendrá resuelto el problema después de tanto tiempo digo xq nadie te contesto

Re: Anular alternancia 2 bombas

Publicado: 07 Abr 2018, 22:32
por Fusible
Pues no, nadie le contestó jajaja

Por si le sirve a alguien que venga con la misma duda:
Si el cuadro está bien hecho con su relé de alternancia y tal, con dejar la bomba que está siendo reparada en 0, la otra debería funcionar sin problemas sin hacer la alternancia.