Página 1 de 3
Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 20 Mar 2016, 19:33
por j3org3
Buenas tardes tengan todos!!
Agradecería si alguien pudiera orientarme acerca de la sección de cable que tengo que utilizar para la instalacion de un lava vajillas bastante grande, es trifasico a 400V. y consume 12KW (21.65 Amp.), la distancia al cuadro electrico es de 35 Mts.
Gracias por vuestra colaboracion!!
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 20 Mar 2016, 20:10
por Hefner
Buenas tardes tengan todos!!
Agradecería si alguien pudiera orientarme acerca de la sección de cable que tengo que utilizar para la instalacion de un lava vajillas bastante grande, es trifasico a 400V. y consume 12KW (21.65 Amp.), la distancia al cuadro electrico es de 35 Mts.
Había puesto la respuesta, pero en vista de la segunda pregunta que haces edito y borro
Un saludo
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 20 Mar 2016, 20:15
por j3org3
creo q pondre el de 6mm. no hay problema por el precio del cable, solo tengo que dejar los cables que la maquina la instalan los vendedores.
Gracias por tu ayuda hefener!!
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 20 Mar 2016, 20:34
por Hefner
Gracias por tu ayuda hefener!!
¡No hay de qué, hombre!...Pero veras: no se puede andar por la vida diciendo que uno es electricista, y
luego hacer las preguntas peregrinas que tú haces. Como te dije la respuesta ya la había escrito. Lo que
no te voy a decir ahora si es correcta la que tu citas...
Un saludo
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 28 Mar 2016, 14:10
por ASTUR
j3org3 escribió:Buenas tardes tengan todos!!
Agradecería si alguien pudiera orientarme acerca de la sección de cable que tengo que utilizar para la instalacion de un lava vajillas bastante grande, es trifasico a 400V. y consume 12KW (21.65 Amp.), la distancia al cuadro electrico es de 35 Mts.
Gracias por vuestra colaboracion!!
¿Que protección le vas a poner? ¿y que tipo de cable? ¿cómo va canalizado?
Por cierto, para esa potencia, la In del lavavajillas es de 17,34 A.
Un saludo.
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 28 Mar 2016, 15:28
por Hefner
Por cierto, para esa potencia, la In del lavavajillas es de 17,34 A.
Pues ya ves: a mi, sin haber visto la placa, me da que consume 21,67 A. O sea que el dato que aporta ES CORRECTO
Un saludo
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 29 Mar 2016, 00:22
por ASTUR
Hefner escribió:Por cierto, para esa potencia, la In del lavavajillas es de 17,34 A.
Pues ya ves: a mi, sin haber visto la placa, me da que consume 21,67 A. O sea que el dato que aporta ES CORRECTO
Un saludo
¿Por qué?
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 29 Mar 2016, 05:45
por Hefner
¿Por qué?
Te creía un poco mas inteligente: si divides la cifra que tu pones (17,34) entre la que aporta el fulano (21,65)
sale un valor de 0,8. A ver si deduces ahora que significa ese dato...
Un saludo
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 29 Mar 2016, 07:37
por ASTUR
Hefner escribió:¿Por qué?
Te creía un poco mas inteligente: si divides la cifra que tu pones (17,34) entre la que aporta el fulano (21,65)
sale un valor de 0,8. A ver si deduces ahora que significa ese dato...
Un saludo
Sé lo que significa, y no creo que eso sea una cuestión de inteligencia.
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
Publicado: 29 Mar 2016, 12:41
por Hefner
Sé lo que significa, y no creo que eso sea una cuestión de inteligencia.
Pues ya ves, tenemos diferentes puntos de vista: Si un fulano pone un dato, y tú le corriges sin razón
y un segundo fulano dice que está bien, y tú vuelves a corregir (nuevamente sin razón) quiere decir
2 cosas: o que no eres muy listo, o que no sabes de qué se está hablando
Un saludo