cuadro de condensadores

Publicado: 27 Ene 2015, 18:04
por luisemi2014
Una vez trabaje en un tablero en el cual habia un interrupt.trifasico y luego uno monofasico que alimentaban una bateria de condensadores a traves de contactores y un regulador automatico., la pregunta es :¿ por que los condensadores estarian conectados a contactores, ¿no podrian ser alimentados directamente a traves de los interruptores?

,¿cual es la funcion del interrupt de dos fases?
Uds podran decirme que los contactos del contactor precisan del neutro..........., pero si el neutro no estaba presente, pues un interruptor trifasico no lleva neutro correcto?. Y si mal no recuerdo el interruptor de dos conductores era alimentado del trifasico y el trifasico no lleva neutro.
Gracias de antemano

Re: cuadro de condensadores

Publicado: 02 Feb 2015, 12:37
por vipermaniac1
Pues puede ser que el condensador, o grupo de condensadores que se estan usando funcionen a 400 pero sin ser trifasico, o sea igual que el monofasico con dos cables, solo que al necesitar 400 voltios pues se le meten dos fases, aunque no es lo mas habitual, otra cosa ya es la bobina que acciona el contactor, que ahi si que ya es raro, por no decir que creo que no existen, que funcionen a 400, por lo general suelen llevar un circuito a parte, que se llama de mando, que habitualmente funciona a tensiones bajas de 24v por ejemplo, aunque no es raro que funcionen a 230v, de esta forma un rele a parte se ocupara de que cuando se cumplan los requisitos, dara paso de corriente a la bobina del contactor, y el contactor dara paso a la bateria de condensadores, en el contactor estan habitualmente marcados como A1 y A2 los sitios en los que tienes que meter tension a la bobina, espero te sirva de ayuda la explicacion para entender mejor el funcionamiento

Re: cuadro de condensadores

Publicado: 02 Feb 2015, 14:07
por Hefner
otra cosa ya es la bobina que acciona el contactor, que ahi si que ya es raro, por no decir que creo que no existen, que funcionen a 400,


Por si tenías alguna duda con la existencia de bobinas a 400 V