Duda de cambio de cable desde bajada a tablero

Publicado: 01 Ago 2014, 22:35
por walterf
Buenos tardes. Gracias por dejarme participar en esta web.

Tengo de cliente un corralon de materiales de construccion y tiene linea trifasica. desde el medidor al tablero tiene cables de 4mm en cada fase. tiene problemas de que tiene mucho consumo y es como que los cables quedan chico. quiere cambiarlos por mas grande. a estas lineas tiene conectado 4 oficinas, 5 aires acondicionados, compresores de aire grande y 1 grua electrica.

Creen que cambiando las lineas a 6mm o 10mm se solucionara?? Los de 10mm no es mucho??

Gracias

Re: Duda de cambio de cable desde bajada a tablero

Publicado: 02 Ago 2014, 15:18
por rafaseten
calculo de potencia ,

Re: Duda de cambio de cable desde bajada a tablero

Publicado: 04 Ago 2014, 01:52
por D4V1D
Hay que mirar de qué potencia y tensión son los aparatos conectados y calcular...

Saludos

Re: Duda de cambio de cable desde bajada a tablero

Publicado: 07 Ago 2014, 23:10
por jgjuan
a ver, si por medidor te refieres al contador, te recomiendo que lo pongas de 10 o de 16 mm en funcion de la potencia....
6 puede que funcione, pero con todo lo que dices igual hasta 10 se queda corto, no creo pero como bien dicen los compañeros, calcula la potencia en cada fase y listo....
Si es algun local comercial o nave industrial o similar, te recomiendo que le pongas de 16mm y te cures en salud, pero igual con 10 vas bien.....
Calculo de potencias