Página 1 de 1
Contactor... Antes o después
Publicado: 19 Abr 2014, 02:01
por Borch206
Hola, como tema nuevo (para mi no) os voy a hacer una pregunta.
Donde colocaríais un contactor de maniobra para aplicar corriente a la excitación de un motor de CC de cierta potencia.....
Antes del puente de Graetz o después? Y por que...?
Borja
Re: Contactor... Antes o después
Publicado: 19 Abr 2014, 07:39
por Hefner
Donde colocaríais un contactor de maniobra para aplicar corriente a la excitación de un motor de CC de cierta potencia.....
Antes del puente de Graetz o después? Y por que...?
Por seguridad y economía aguas arriba del puente: la extinción del arco en DC es problemática por lo que hay que recurrir
a contactos con soplado (magnético o neumático) o a alargar la extinción con dobles contactos seriados...
Un saludo
Re: Contactor... Antes o después
Publicado: 19 Abr 2014, 12:13
por muyperezoso
dinos mas datos, como potencia del motor, tensión nominal y uso del motor.
Re: Contactor... Antes o después
Publicado: 19 Abr 2014, 12:45
por Borch206
Eso es Hefner, aguas arriba no hay problema de extinción del arco eléctrico.
Un contactor que corte CC de un consumidor de 10A por ejemplo, terminara quemando sus contactos en pocas maniobras... En muy pocas
Borja
Re: Contactor... Antes o después
Publicado: 19 Abr 2014, 14:09
por Hefner
Eso es Hefner, aguas arriba no hay problema de extinción del arco eléctrico.
Un contactor que corte CC de un consumidor de 10A por ejemplo, terminara quemando sus contactos en pocas maniobras... En muy pocas
Uno hace tiempo que ya no toca motores de ese tipo, pero te puede contar que le tocó trabajar con motores DC que no cogerían dentro
de tu vivienda, y en tamaños mas pequeños con los de OREMOR, que fabricaban (no sé si lo siguen haciendo) ahí al lado de tu casa...
Un saludo