Página 1 de 1

Cable quemado

Publicado: 24 Oct 2013, 10:34
por peterpan
Hola a todos soy nuevo en este foro a ver si alguien me saca de dudas, se me a quemado un cable de entrada de un contactor produciendo un cortocircuito y saltado los fusibles mi pregunta es la siguiente si el problema a sido a consecuencia de un mal contacto en el cable no debería haber saltado antes los fusibles ?
gracias

Re: Cable quemado

Publicado: 25 Oct 2013, 00:08
por chule
Hola peterpan.
En principio si debia de proteger el automatico la instalacíon , a no ser que la sección del cable no concuerde con las caracteristicas del automatico.
Un saludo

Re: Cable quemado

Publicado: 25 Oct 2013, 00:20
por D4V1D
El mal contacto quiere decir que en un borne los conductores no están bien apretados, se calienta mucho ese borne y los cables que allí se conectan, y como el cobre también es muy buen conductor del calor, los mismos cables se calientan, se les derrite el aislamiento, se cruzan y hacen saltar los fusibles.

Esta es la verdadera causa de un incendio, no como en las noticias que dicen "cortocircuito" y se quedan tan anchos.

Re: Cable quemado

Publicado: 25 Oct 2013, 10:24
por peterpan
gracias por contestar a los dos tienes razon en lo que dices D4V1d pero ese calentamiento del conductor no es detectado por el fusible o magnetotermico?gracias

Re: Cable quemado

Publicado: 25 Oct 2013, 20:20
por D4V1D
En este caso no, por que el calor no lo genera un sobreconsumo, si no un empalme o conexión floja.

De todos modos, lo que dice Chule es muy importante, por que si tienes un conductor que aguanta máximo 10 A y tiene un fusible o IA de 20, ese cable podría quemarse y la protección no enterarse.

Cuanto repongas el cableado asegurate de que los fusibles o IA son adecuados para la sección del cable.

Saludos

Re: Cable quemado

Publicado: 26 Oct 2013, 18:56
por peterpan
ok gracias