Cuadros secundarios
Publicado: 16 Sep 2013, 18:56
por curlos89
Buenas tardes. Me encuentro realizando el PFC sobre la instalación eléctrica de un edificio y me han surgido algunas dudas. Las instalaciones de este edificio estarán alimentadas a través del CGBT, que a su vez alimenta a distintos cuadros secundarios. ¿Uno de los cuadros puede ser monofásico y otro trifásico? ¿De un mismo cuadro secundario pueden partir líneas monofásicas y trifásicas? ¿El cable RZ1-K puede ser concebido para líneas monofásicas y trifásicas?
Gracias
Re: Cuadros secundarios
Publicado: 17 Sep 2013, 01:25
por D4V1D
Hola, en el cuadro general debe de haber un IA (en principio no hace falta diferencial) para cada salida hacia los subcuadros. El general de cada subcuadro puede ser un IA o un interruptor de corte.
Del cuadro principal pueden partir lineas hacia subcuadros monofásicos y trifásicos sin problemas, lo único que tienes que procurar es que las fases estén repartidas. Eso si, el cuadro principal también debe ser trifásico, si fuese monofasico no podrías sacar de él lineas trifásicas. Y lo mismo con las líneas hacia los circuitos, partan del principal o de uno secundario.
El cable te sirve igual. Si es unipolar debes poner tantos como necesites, si es manguera, elige la adecuada según las fases que necesites.
Saludos