Estoy haciendo una insalación en una nave industrial, que se está convirtiendo en discoteca-bar, y tengo una duda sobre las luces de emergencia:
Debería echar cable desde las luces de emergencia hasta el cudro directamente, y de ser así, lo conocto en el magneto de la iluminación?
Y otra: ¿Podría coger la fase de otro punto de luz (que no es de emergencia)? En este caso, cada vez que apago la luz con su interruptor, se enciende la de emergencia, es normal?
Gracias
Re: Luces de emergencia
Publicado: 07 May 2013, 14:37
por Meljavi
Debes llevar una línea independiente para el alumbrado de emergencia, y bajo ningún concepto puedes coger fase del aparato de luz.
Ten en cuenta que una discoteca- bar es un local de pública concurrencia, con su normativa correspondiente.
Saludos:
Www.electricistaenzaragoza.es
Re: Luces de emergencia
Publicado: 07 May 2013, 23:52
por jolectric
Claro que es normal que se encienda y que pasada 1 hora o así se vuelva a apagar, la estas dejando sin corriente; como dice el amigo meljavi, hay normativas y normas a cumplir en este caso la ITC-BT-28 habla de ello, haz una linea para las emergencias cuando no sean más lineas claro.
Re: Luces de emergencia
Publicado: 10 May 2013, 13:21
por Gambier39
La discoteca-Bar necesita siempre al tratarse de un local de pública concurrencia un proyecto que elabora un ingeniero y que una vez realizada la instalación necesita de una inspección inicial por parte de una OCA (organismo de control autonómico).
En la documentación técnica a parte de otra información aparece el trazado de la instalación y aquí se acaba la historia.
Con esta información deberias de saber cómo va montada la instalación y sino dispones de esta documentación, la instalación es ILEGAL.
Yo no me la juego.
Saludos
Re: Luces de emergencia
Publicado: 19 May 2013, 22:53
por chuck9394
de por si eso n ose deberia hace ni siquiera en una vivienda, porq al apagar la luz se prende la luz de emergencia, q sentido tiene, si lo que qieres es qitar la iluminacion del ambiente, me entendes? y bueno otro tema es q se descargar la bateria de la luz de emergencia, y en el caso de q te quedes sin suministro electrico no prenderan, saludos.
Re: Luces de emergencia
Publicado: 10 Ene 2014, 13:52
por elecmadrid
Usar las emergencias siempre en un circuito independiente minimo de 1,5 mm , es lo ideal , y no alterar el circuito ya que se anularia la funcion principal que es la carga del circuito y puesta en marcha cuando se cae el cuadro . Saludos
Re: Luces de emergencia
Publicado: 10 Ene 2014, 19:33
por D4V1D
Hola, yo pondría las luces de emergencia con un circuito independiente, por que en una discotecas el alumbrado normal lo apagarás cuando esté abierta al publico.
La sala o salas de una discoteca necesita:
-Circuito de alumbrado de emergencia de las salas, los WCs, puertas emergencia, sitios púbicos en general.
-Circuito(s) de alumbrado de limpieza para la sala
-Circuito(s) de alumbrado de señalizacion, pilotos de escaleras, etc
-Circuito(s) de alumbrado decorativo, lamparas conectadas a mitad de tensión en entradas de puertas, y parecidos
-Circuitos de alumbrado en puertas de emergencia, no es obligatorio, pero va bien para cuando un portero echa a álguien.
-Y no puede faltar un circuito de potencia para las luces y focos de las pistas.
Además también necesitarías mas circuitos de alumbrado para los despachos, WCs, guardarropa, taquillas, etc.
Es un proyecto de cierta envergadura.
Saludos
Re: Luces de emergencia
Publicado: 13 Abr 2014, 23:52
por chule
Hola a todos,quizas este equivocado..pero si pones un PIA de emergencias directamente aguas abajo del diferencial...cuando salta la emergencia??por cortocircuito en circuitos de alumbrado desde luego que no...solo funcionaria si se dispara el diferencial y eso no es correcto.
Estoy leyendo el REBT y no esta muy claro asi que debemos de tomar el COdigo Tecnico de Edificacion el cual nos prohibe apagar desde el cuadro directamen te las luces,asi que nos obliga a colocar siempre interruptores unipolares para encender dicho alumbrado con lo cual las unicas formas de colocar las emergencias serian:
Con un PIA aguas abajo del PIA de alumbrado
Conectando la emergencia con el alumbrado mas cercano como si fuese un punto de luz mas.
Si me equivoco decirmelo ,que me molan estos debates que se prende un huevo
Saludos