Eleccion de cable. URGE!!!

Publicado: 21 Jul 2011, 18:59
por passionwarfare
Buenas a todos. Estoy haciendo un proyecto ( el primero) de alumbrado publico en el cual toda la instalacion es aerea, va todo en las paredes. la cuestion es que mirando las ITCs y la norma, me indica q debo poner un RZ, es decir, un cable trenzado. De echo el programa de calculo Dmelect, no deja otra opcion cuando trabajas con redes aereas. Yo nunca he visto red trenzada para alumbrado publico, siempre he visto la clasica "manguera"; si se pusiese trenzado, a la hora de reducir seccion para la luminaria, ¿tengo que morder el cable, corto todo y pongo una caja como si fuera un RV?
Por favor q alguien me ayude. Muchas gracias.

Re: Eleccion de cable. URGE!!!

Publicado: 21 Jul 2011, 19:30
por Francisco de Quevedo
Hola.
No entiendo bien la pregunta, pero creo que lo que necesitas es un conector por perforación como Niled.

p-f.jpg
p-f.jpg (16.73 KiB) Visto 5867 veces

Re: Eleccion de cable. URGE!!!

Publicado: 21 Jul 2011, 23:42
por talavera de la reina
tienes que ir con trenzado sera de general y luego la derivacion tamvien en aluminio que pincharas con una niled como la de la foto de quevedo y luego tienes que poner una caja de 2 fusibles neutro un tubo y fase un fusible de 4A y luego desde la misma a la farola que estaran entre si a 0,50 metro de distancia mas o menos. eso en manguera de cobre aistante 750v o 1000v. un saludo

Re: Eleccion de cable. URGE!!!

Publicado: 22 Jul 2011, 07:15
por juganett
Hola, en esta zona no es típico realizar instalaciones de AP aereas posadas sobre fachada.

Normalmente las hacemos enterradas.

Las aereas sólo las hacemos para reparar una existente y normalmente tienes que hablar con el técnico municipal para que te indique sus normas, basadas básicamente en la ITC-BT-09.

Áquí las hacemos con cable multiconductor, de mínimo 4x4mm² rígido (-U), grapeado sobre la fachada con chapa metálica. Los empalmes o derivaciones se realizan en las cajas de protección de las luminarias (cofreds marca CLAVED), provistas con un mínimo de 6 bornes (3 fases, neutro y los dos de control para la regulación de flujo).

http://www.google.es/url?sa=t&source=we ... Ew&cad=rja

Ten en cuenta que si usas cable RZ, según la ITC-BT-09 ha de ser de cobre, aunque como bién dice Talavera, personalmente yo no veo mal usar el trenzado de aluminio con neutro de almelec en caso de tener que hacer algún que otro tense.

Saludos.

Re: Eleccion de cable. URGE!!!

Publicado: 22 Jul 2011, 22:16
por passionwarfare
Muchas gracias. Pondre un cable trenzado y los niled.