Página 1 de 1

Instalación autotransformador

Publicado: 07 Feb 2023, 08:39
por Ilarvi
Hola buenas! Tengo en la entrada de un edificio una línea de 127V F+N 230VFF, voy a instalar un autotransformador 230V / 400V. Necesito diferencial y magnetotermico a la entrada y a la salida del transformador? Es para instalar unos motores en caso de llevar diferencial a la entrada y salida serían los dos de 300ma.

Muchas gracias

Re: Instalación autotransformador

Publicado: 07 Feb 2023, 12:06
por Elektro
El autotransformador no es un transformador de aislamiento, por lo que si tienes un diferencial antes del trafo, éste te protege también en su salida

Re: Instalación autotransformador

Publicado: 07 Feb 2023, 14:15
por coito circuito
Ilarvi escribió:
Hola buenas! Tengo en la entrada de un edificio una línea de 127V F+N 230VFF, voy a instalar un autotransformador 230V / 400V. Necesito diferencial y magnetotermico a la entrada y a la salida del transformador? Es para instalar unos motores en caso de llevar diferencial a la entrada y salida serían los dos de 300ma.

Muchas gracias


Hola

¿Cuántos motores van a ser, y de qué potencia?

Saludos

Re: Instalación autotransformador

Publicado: 07 Feb 2023, 19:45
por Ilarvi
Va a ser para un ascensor, la potencia del motor será unos 4kw aprox

Re: Instalación autotransformador

Publicado: 08 Feb 2023, 06:29
por coito circuito
Ilarvi escribió:
Va a ser para un ascensor, la potencia del motor será unos 4kw aprox


Esa "ñapa" no la puedes hacer tan alegremente. El montaje de ascensores se rige por otros criterios. Si lo consultas posiblemente te propongan instalar un variador monofásico, con salida trifásica