Página 1 de 1

Protección diferencial alumbrado cabina industrial

Publicado: 13 Mar 2018, 16:07
por juant
Buenos días,

Mi duda es referente a la instalación de un interruptor diferencial en un circuito de alumbrado. El tema es que un cliente nos obliga a instalar interruptor diferencial en nuestro circuito debido a que según él está en la normativa.

Revisé la normativa de seguridad de máquinas y me cita el interruptor diferencial, pero en ningún caso me pone que es obligatorio. ¿Entendí yo bien la normativa o tengo que instalar los interruptores diferenciales?

¿O acaso tengo que mirar en otra normativa? En los circuitos de iluminación domésticos si sé que tengo que instalarlos por la REBT.

Un saludo.

Re: Protección diferencial alumbrado cabina industrial

Publicado: 14 Mar 2018, 00:49
por CristianAlonso
Hola. Todos los circuitos tienen que estar protegidos contra contactos indirectos y derivaciones a tierra. Es obligatorio que un circuito o varios esten protegido con un diferencial.

Re: Protección diferencial alumbrado cabina industrial

Publicado: 14 Mar 2018, 00:51
por CristianAlonso
Recordemos. Que hay que instalar un diferencial por cada 5 circuitos,

Re: Protección diferencial alumbrado cabina industrial

Publicado: 14 Mar 2018, 11:19
por juant
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Gracias CristianAlonso, pero me refería a si debe llevar un interruptor diferencial independiente para el circuito de alumbrado en una cabina industrial. [/font]

[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Además, aclarar que nosotros tenemos protección diferencial en la acometida que nos proporciona el cliente.[/font]