Página 1 de 1

Conexión Básica Interruptor

Publicado: 16 Ene 2016, 22:11
por Ciclope
Hola, quiero colocar un conmutador doble en un aseo para independizar el encendido del espejo principal y un downlight que he instalado.
Normalmente, desde la caja de empalmes y a través de un corrugado, debe llegar hasta el interruptor un cable de fase y el de vuelta que va hasta el punto de luz, pasando por la caja de empalmes. Al punto de luz, debe llegarle el de vuelta comentado, el neutro y la tierra.
La sorpresa ha sido cuando veo que al punto de luz en vez del neutro, llega otra fase desde la caja de empalmes, junto al de vuelta del interruptor y la tierra.
El caso es que funcionaba desde siempre, pero no entiendo como está conectado de esa forma.
La instalación eléctrica en mi vivienda es monofásica.

Salu2.

Re: Conexión Básica Interruptor

Publicado: 17 Ene 2016, 11:45
por Ciclope
He sido demasiado rápido al decir que era una fase solo por ser el cable negro.
Lógicamente es el neutro pero seguramente por aprovechar un retal, no han respetado el código de colores. Además, el interruptor doble que me habían dejado, no era tal, sino un conmutador pero he puenteado las fases para que pueda usarlo para encender independientemente el espejo de baño o el downlight.
Ya funciona todo correctamente y lo próximo que tengo en mente, sería instalar un detector de presencia para que encendiera unos de los circuitos.

Re: Conexión Básica Interruptor

Publicado: 17 Ene 2016, 13:20
por Randomize
No te olvides al realizar el circuito que debes de contemplar que ademas del detector de presencia debes de tener un interruptor por si quieres dejar la luz encendida...