Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 17 Nov 2014, 18:49
por operari
Hola compañeros, un familiar me ha preguntado si para cambiar su ICP de 20A y colocar uno de 40A (necesita mas potencia en su casa) si es necesario cambiar los cables de la acometida hasta su casa. Tiene una distancia de unos casi 5 mts con cables de 10mm entre la calle y el cuadro de térmicos.

En principio yo le he dicho que no va a pasar nada y que es correcto pero no estoy seguro ya que no soy experto en esto. Supongo que habrá una caída de tensión y que podrá tener un consumo de unos 8800vatios según esa potencia contratada, en este caso con una ICP de 40A. Lo que ocurre es que quiere hacer funcionar la calefacción con electricidad por las noches y no tiene claro que los cables de 10mm aguanten tantas horas seguidas sin que se quemen. En los ramales interiores dispone de cables de 4mm y de 6mm para enchufes y cocina a excepción del alumbrado que son de 2.5 y de 1.5mm.

¿Qué opináis?. Gracias de antemano.

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 17 Nov 2014, 20:54
por Zamora
De sobras con 10mm2 aguanta un poco mas de 40a y no creo que lo tenga todo a la vez enchufado para llegar a 40a y si sobrepasara de 40 saltaria el icp

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 17 Nov 2014, 21:13
por muyperezoso
deberá cambiar a 16mm2, y la línea de enchufes que alimenten esa calefacción, deberá también cambiar la sección.

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 17 Nov 2014, 21:43
por operari
Uno dice que si y otro que no. Haber...... los cables son de esta medida http://www.tuveras.com/lineas/cables/co ... vah07v.gif no el de 10mm del grosor de la pila AAA si no el de la 5a posición empezando por la izquierda. A mi entender los de 10mm si los mides con el pie de rey no llegan ni a 7mm que en realidad los llaman de 10mm. Supongo que estoy en lo correcto.

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 17 Nov 2014, 22:57
por Litrizgz
Buenas noches:

Le tengo que dar la razón a Zamora. Haciendo los cálculos sale que valdría con cable de 4 mm2 pero por normativa del REBT exige una sección mínima de 6 mm2 y Endesa exige de sección mínima 10 mm2. Mirando la tabla 1 de la ITC-BT-19 del REBT nos dice que depende cómo sean los conductores (manguera o cables unipolares), de su aislamiento (PVC o XLPE) o si están empotrados en paredes aislantes o empotrados en obra aguantan de 40 a 65A, por lo que sobraría con una sección de 10 mm2.

Adjunto foto de los cálculos realizados:

Un saludo

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 18 Nov 2014, 19:37
por operari
Pues parece que ahora está mas claro. Muchas gracias a todos.

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 18 Nov 2014, 20:04
por muyperezoso
aunque la corta distancia del cable engaña a la formula, siempre he tenido una duda, a ver si se puede resolver. Vemos en la tabla que a para distintos materiales aislantes, tenemos por ejemplo, la tabla 1 famosa de la itc 19, donde dice las máximas admisibles, bien tenemos el cable de 10mm2, que uno por costumbre asume máximo 34A en la tabla dice que llega hasta los 52A en tubo empotrado según el tipo de aislante que tenga. La duda es, ante ese tipo de instalación, en servicio permanente, el conductor adquiere la temperatura máxima de su aislante? o sea, tipo A, columna 6, 10mm2 a 52A el cable se pone a 90º? (bueno, menos lo que disipe, que dentro de tubo en obra no será mucho).

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 19 Nov 2014, 13:26
por Litrizgz
Buenos dias:

Tienes razón, la fórmula para distancias cortas engaña, por eso hay que consultar también la famosa tabla para verificar que ese cable que te sale soporta esa intensidad.

La temperatura de 90°C está considerada para cable al aire libre donde aparte de soportar su intensidad también está sometido a las inclemencias del tiempo.

Para cable en tubo empotrado se suele tomar la de 70°C y eso es considerando que el cable lleva una sobreintensidad, ya que si no la llevara la temperatura de trabajo es de 40°C (Por eso la famosa tabla es de Imax a 40°C)

Lo que mencionas de 34 A es manguera trifásica (3 conductores activos = 3 fases) con aislante de PVC empotrado en pared aislante (que apenas disipa calor) y por eso se ve reducida su intensidad máxima, digamos que compensas el calor que genera una cantidad de fases en una manguera con menos capacidad de amperaje ya que no calienta lo mismo una manguera monofásica que una trifásica.

Un saludo

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 19 Nov 2014, 14:19
por luisemi2014
ESTUVE MIRANDO LA FORMULA QUE APLICASTES para hallar la seccion por caida de tension,
la que me enseñaron a mi es similar salvo que la resistividad del cobre se escribe en el denominador:
Sv : 2 L .W % 57 (resistividad del cu) 230. caida de tension
y ACA EN uRUGUAY SE TOMA EL 3 % DE CAIDA ENTRE EL ICP Y UN PTO DE ILUMINACION

Por otro lado cuando escribes : max caida de tension en D. I,

¿A QUE TE REFIERES CON ESAS LETRAS?

SALUDOS
Luis Emilio

Re: Cambiar ICP manteniendo el grosor de cables

Publicado: 19 Nov 2014, 15:49
por Litrizgz
Buenas tardes:

Hay dos métodos para calcular esto. El que empleo yo es con la resistividad del material conductor empleado (en este caso cobre) a una cierta temperatura, me imagino que te habrán enseñado la otra forma que es con la conductividad del conductor. Se calcula diferente pero da el mismo resultado.

D.I. son las siglas de Derivación Individual, que es la que va desde el contador hasta el cuadro de mando y protección de la vivienda.

A todo tramo de cable se le da un nombre para saber de qué se está hablando.

Un saludo