Página 1 de 1

Fenómeno extraño con DIFERENCIAL

Publicado: 27 Ago 2013, 16:26
por zener70
Hola a todos.
Os cuento mi caso porque parece un fenómeno extraño que me tiene loco:

Desde hace un tiempo para acá salta el diferencial al conectar la plancha a un enchufe. He conectado dicha plancha a otros enchufes y funciona correctamente.
Al conectar cualquier otro dispositivo sin toma de tierra no salta el diferencial.

Me podéis ayudar? Donde radica el problema?

Un saludo y gracias de antemano.

Re: Fenómeno extraño con DIFERENCIAL

Publicado: 29 Ago 2013, 20:15
por Vicente18
El problema es la plancha, seguramente se está comunicando.
Te has asegurado que en los enchufes en la que la has probado, son enchufes schuko con toma de tierra, y si es así deberias de asegurarte que está conectado el cable de tierra, tendrias que desmontar el enchufe y verlo o comprobarlo con el tester.
Si entre la fase y la tierra no te da 230, es que no hay tierra puesta o es realmente mala.