Página 1 de 1

Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 07 Ago 2013, 14:02
por John Henry
Hola a todos, soy nuevo en el foro y he entrado porque tengo una duda con respecto a la instalación eléctrica de una vivienda antigua de 40 m2 (cocina con calentador electrico, nevera, microondas,...) y la normativa que debe cumplir.

Me encuentro con un cuadro eléctrico Simón (sin tapa protectora) con los siguientes elementos:

Interruptor Automático SIMON SIEMENS 65525-36 C25 230V (2 polos)
Interruptor Diferencial SIMON SIEMENS 69227-35 IP40 2 POLOS 125-220V 0,03A
Interruptor de Control de Potencia MEDEX ICP-M 7.5A 220 / 380V. Sin precintar.

Mis preguntas son:

1º ¿Está adecuadamente protegida esta vivienda, en particular contra sobrecargas?
2º ¿Cumple con la normativa?

Gracias.

Re: Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 07 Ago 2013, 15:46
por Gambier39
Lamentablemente tu instalación no cumple la actual normativa del 2002 ni por asomo, pero tampoco la anterior del 1973 donde la electrificación mínima de la vivienda era de 3000 W para una superficie de como máximo 80 m2 y constaba con un circuito para puntos de luz y otro circuito para tomas de corriente.

Por otra parte decirte que el Interruptor de Control de Potencia tiene el rango de disparo algo más lento que el de un magneto normal pero evitará daños en tu instalación eléctrica en caso de sobrecargas mayores de 7,5 amperios según indica y controlará que la potencia utilizada se ajusta a la contratada, la que soporta tu instalación.

Saludos

Re: Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 08 Ago 2013, 00:17
por josemxr
Hola,

Yo que tu le echaría un vistazo a este link Reglamento Baja tension BT 25

Electricistas Madrid
Electricistas economicos

Re: Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 08 Ago 2013, 09:23
por John Henry
Muchas Gracias por vuestras respuestas. Entiendo que la vivienda debería tener como mínimo dos circuitos y cada uno de ellos protegidos por un magnetotérmico para cumplir con el REBT 1973 ¿no?. ¿Qué características deberían tener esos dos interruptores?

Re: Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 08 Ago 2013, 10:20
por Gambier39
Para hacer las cosas bien necesitas el certificado de instalación eléctrica (boletín) emitido por un instalador autorizado que certificará que la instalación eléctrica cumple con la normativa vigente RBTE (mira el enlace que te han facilitado arriba) y que también está de acuerdo con las normas particulares de las compañías suministradoras que para instalaciones de mas de 20 años te podrían pedir dicho certificado.,

En definitiva, deberías reformar esa instalación para adaptarte a la reglamentación vigente y no tener problemas de cortocircuitos por la degradación del aislamiento del cable y provocar un incendio.

Saludos

Re: Duda cuadro eléctrico vivienda antigua

Publicado: 08 Ago 2013, 15:52
por Celri
Yo de tí intentarí no tocar ese cuadro eléctrico a no ser que sea imprescindible. Porque una vez que le haces una reparación tienes que adaptarlo al REBT actual, si le llega una inspección el responsable es la empresa que instaló el cuadro por primera vez.