Página 1 de 2
Saltan diferenciales
Publicado: 03 Ago 2013, 15:50
por Baltasar
Llego aquí con un nuevo problema, esta vez de mi comunidad. Estos días han saltado varias veces los diferenciales de los pisos de una letra J con el diferencial de la comunidad.
Levantamos la palanca y vuelve a funcionar todo correcto. Hasta que vuelve a pasar.
Hemos disparado directamente el diferencial de la comunidad por si saltaban los pisos de la letra J, y no han saltado.
Hemos llamado a eléctricas nos ha dicho que pertenece a la acometida del edificio y por lo tanto a nosotros ¿qué nos puede estar pasando?
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 03 Ago 2013, 22:27
por adrian_new
hola, el problema esta en las lineas que tiene parasitos o algun aparato que lleva corriete continua y se mezcla por eso cuando lo detecta el diferencial salta, la solucion ,,,,, un diferencial superinmunizado. tiene que ser eso porque salta en mas de una vivienda , y ademas en el cuadro de la comunidad , deverias llamar aun electricista y que se asegure bien , pero por lo que cuentas la solucion es un diferencial superinmunizado, metete en google, hay bien las causas porque se pones esos tipos de diferencial salu2
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 03 Ago 2013, 22:29
por adrian_new
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 04 Ago 2013, 09:54
por Baltasar
Gracias.
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 04 Ago 2013, 12:29
por Baltasar
Perdonad la colocación de un IGA evitaría esa subida de sobretensión? ¿Retrasaría el disparo de los diferenciales?.
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 04 Ago 2013, 13:25
por Cañada
Hola, no son sobretensiones, son como dice Adrian_New, parasitos. Corrientes parasitas. Armónicos. El diferencial lo detecta como fuga y salta. Puede ser del ascensor, de un microondas... hay mucha electronica. Prueba el superinmunizado. Saludos.
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 04 Ago 2013, 13:50
por Baltasar
Gracias Cañada.
Solo porque estoy un poco preocupado, si fuera como decís ¿por donde se comunicarían los pisos con la luz, entre sí, no todos los pisos salta el diferencial, además con el de la escalera de la comunidad?
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 04 Ago 2013, 22:12
por adrian_new
puede ser que solo es una fase de las tres que esta parasitada , por eso solo saltan algunas viviendas de esa fase , siempre y cuando sean lineas monofasicas , claro , desde el foro contestamos alo que nos cuentas , cuantos mas detalles mejor salu2
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 05 Ago 2013, 09:48
por Baltasar
Explico el problema con más datos.
La casa donde vivo es muy humilde, casi todos los pisos no tenemos toma tierra, las instalaciones en muchas casas solo es de limitador y diferencial.
La luz de la escalera, diferencial, se dispara y también se dispara el diferencial de muchos pisos. La casa se queda a oscuras y los pisos también. Al dispararse tantos diferenciales, como son líneas distintas, solo se comunican por las barras del cuadro eléctrico yo he pensado que podían ser picos de sobretensión de Endesa. Les he llamado y me dicen que puede ser de la acometida, yo no me lo creo pues todos los pisos saltarían y no es así, solo saltan algunos.
Gracias por ayudarme.
Re: Saltan diferenciales
Publicado: 05 Ago 2013, 10:01
por electricistasoler
Baltasar escribió:Explico el problema con más datos.
La casa donde vivo es muy humilde, casi todos los pisos no tenemos toma tierra, las instalaciones en muchas casas solo es de limitador y diferencial.
La luz de la escalera, diferencial, se dispara y también se dispara el diferencial de muchos pisos. La casa se queda a oscuras y los pisos también. Al dispararse tantos diferenciales, como son líneas distintas, solo se comunican por las barras del cuadro eléctrico yo he pensado que podían ser picos de sobretensión de Endesa. Les he llamado y me dicen que puede ser de la acometida, yo no me lo creo pues todos los pisos saltarían y no es así, solo saltan algunos.
Gracias por ayudarme.
En el post indicas que
casi todos los pisos
no tienen toma de tierra, así que para ayudarte tendríamos que conocer estos datos:
1.- ¿El edificio dispone de toma de tierra?
2.- ¿Las viviendas en las que salta el diferencial de forma conjunta, tienen toma de tierra?