Página 1 de 1

Linea de 2.5. Poner dos enchufes en paralelo

Publicado: 17 Jul 2013, 18:39
por controsol
Hola

Dispongo de una placa para enchufe chuco (grande) sobre una linea de 2.5 que me veo obligado a cambiar por enchufe de horno con toma tierra, ademas en otra placa contigua tengo que instalar un frigorífico

Agradezco la ayuda para realizar la conexión en paralelo de los 2 enchufes sin tocar la linea.

Gracias

Re: Linea de 2.5. Poner dos enchufes en paralelo

Publicado: 17 Jul 2013, 22:00
por Meljavi
Puedes hacerlo, pero ten en cuenta que debes protegerlo con un PIA de 16 A, por lo que como mucho podrás consumir 3450W entre ambas cosas.

Lo suyo es llevar una línea de 6mm independiente al horno con un PIA de 25A

Re: Linea de 2.5. Poner dos enchufes en paralelo

Publicado: 19 Jul 2013, 18:37
por controsol
¿ Entonces me comentas que me olvide de ponerlos en paralelo y que cree una linea independiente para el horno?

En realidad hay como 5 metros hasta el chuco y el frigorífico a distancia de cable

muchas gracias

Re: Linea de 2.5. Poner dos enchufes en paralelo

Publicado: 19 Jul 2013, 21:50
por Meljavi
Lo lógico sería eso ...