Página 1 de 1
¿Automáticos unipolares defectuosos?
Publicado: 16 Jul 2013, 23:05
por MAJONI
Hola , hoy me ha pasado una cosa q para mi ha sido bastante rara. Me han llamado de una casa que tenia el Automa. Unipo. saltado. Al rearmarlo ha saltado otra vez , pero parecía como si estuviese en mal estado. Lo he comprobado con el texter y estaba averiado. Inmediatamente lo he cambiado y lo he rearmado . En ningún momento han saltado ni el ICP , ni el IGA ni el ID.
A las horas me llaman otra vez que otro automático avía saltado . Al ir he notado lo mismo que a la mañana . He comprobado el automático y estaba averiado . Entonces he decidido cambiar todos los PIAs .En ningún momento han saltado ni el ICP , ni el IGA ni el ID.
Los Automaticos son de la casa HAGER... ¿suelen tener problemas estos Automáticos o se me esta escapando una avería q no encuentro?
un saludo
Re: ¿Automáticos unipolares defectuosos?
Publicado: 17 Jul 2013, 08:13
por Cañada
¿Que tiempo tenian los térmicos? Si te han saltado varios, no creo que tengas averias. Es raro que vayan saltando automaticos por que sí, y al poner nuevos se que queden enclavados. Me decanto por averia de los térmicos, pero puefe no ser. Hager no es una mala marca, yo los monto. Haber si alguien comenta algo mas.
Re: ¿Automáticos unipolares defectuosos?
Publicado: 17 Jul 2013, 13:01
por electricistasoler
Lo importante, es que le hayas subsanado los problemas al cliente y éste haya quedado contento. Ahora bien, como curiosidad para comprender los motivos que han llevado a esa avería, habría que comentar, que los magnetotérmicos, tal y como su nombre indica, protegen tanto térmicamente como magnéticamente, es decir, protegen de sobrecargas y de cortocircuitos. El deterioro de los magnetotérmicos viene dado principalmente por estas causas, por lo que, cuanto mayor sea la frecuencia de disparo a la que están sometidos, antes se producirá su deterioro.
Cuando acudimos a algún aviso desconocemos como han usado los clientes su instalación, por lo que no sería de extrañar, que se hayan producido tales excesos, máxime si nos encontramos con instalaciones antiguas que no tienen el mismo número de circuitos protegidos por PIA,s que establece el REBT de 2002.
Un saludo,
Re: ¿Automáticos unipolares defectuosos?
Publicado: 23 Jul 2013, 23:17
por chule
Hola Majoni,yo te dare mi opinion acerca de lo que ocurre.
A mi me extraña que dos automaticos unipolares se averien asi como asi,lo que yo comprobaria antes de cambiar nada es a soltar los neutros.Me explico...al ser unipolares estaran unificados los neutros..si en algun momento conectan algun enchufe en un momento dado..quizas produzcan un cortocircuito en dicho enchufe...podria ser incluso porque el aparato a conectar este mal...yo tiraria por ahi en busca del problema.
No has comentado si la vivienda tiene diferencial instalado,porque podria tambien deberse a problema de tierras
Un saludo y suerte