Una pregunta, por favor

Tengo contratado 5.750 W de electricidad en casa.

El ICP es de 25 A y el IGA tambien de 25 A. El ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad. Todos estos elementos estan cableados entre sí con cable 6 mm2.

Tengo 5 PIAS de 20,20,20,16,10 A.

¿ Puenteo estos PIAS con el ID con cable de 4 mm2 ó de 6 mm2 ? ¿ que pasaria si le meto de 4 mm2 ? ¿ se quemaria el cable/instalación electrico ?

Gracias

Re: Duda

Publicado: 22 Jun 2013, 22:47
por electriservi
Debes puentear con cable de 6 mm pero sino dispones de el, puedes llevar con cable de 4 mm desde cada pia hasta la salida del ID sin puentes.

Re: Duda

Publicado: 25 Jun 2013, 11:35
por rhonic
Muchas Gracias

Re: Duda

Publicado: 07 Jul 2013, 18:32
por Vicente18
Te adjunto la tabla de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, en la que especifica las intensidades de los cables por secciones.
Para 4 mm2: B(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra)-2PVC(Fase y Neutro)-27Amperios.
Es decir, el cable de 4 mm2, aguanta una intensidad de 27 amperios, por lo que puedes cablear perfectamente con esa sección, porque El ICP y el IGA, son de 25Amperios, yo como electricista, lo cablearia con 6 mm2, porque los magnetotermicos pueden alcanzar 26 y 27 amperios, pero es una posibilidad minima el que ocurra eso.
Y viendo la respuesta del otro usuario, te diria que necesitarias un Diferencial con las bornas de salida grandes, para que entraran 5 cables de 4 mm2 o 6mm2 cada uno, es decir 5 x 4=20mm2 y 5 x 6=30 mm, si tu diferencial tiene las bornas para ese tamaño, bien, pero lo normal es que lo vayas puenteando de un PIA a otro PIA o Magnetotérmico como suelo denominarlo.
Cablealo con punteras para que quede mas presentable y no haya ningun riesgo de contacto entre cablecillos de cobre sueltos.

http://legistec.coitiab.es/electricidad ... -bt-19.htm