Quiero montar un cuadro secundario para la cocina . ID mas tres PIAS ( Horno , Vitro , Lavaj y Lavado , Tomas Auxi... )
Que sección debería de levar al ID secundario por normativa?

Re: Duda con sección del conductor

Publicado: 17 Jun 2013, 10:31
por volt
Hola MAJONI.

10mm tendrás mas que suficiente.

Yo colocaría un IGA delante de ese ID.


Un saludo.

Re: Duda con sección del conductor

Publicado: 07 Jul 2013, 19:06
por Vicente18
Al ser secundario, tienes que ver de que sección son los cables que sacaràs del cuadro principal.
Si la sección de los cables es de 4 mm, segun el RBT-B-(Conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrados en obra.)-2PVC, aguanta 27 Amperios.

Y en el cuadro secundario, tendrias que proteger al diferencial con un IGA delante de el, porque el diferencial no protege contra intensidad.
Y basandote en la intensidad de ese IGA, cableas el cuadro con la sección que haga falta, siempre que aguante mas amperios que el IGA.
Todos los electrodomesticos que me has nombrado, puedes cablearlos con sección de 2,5 mm2(21Amperios máximo).
y con los PIAS de 20 Amperios o de 16, con el de 20 irias muy justo, aunque no vas a consumir tanto en la cocina.

Re: Duda con sección del conductor

Publicado: 07 Jul 2013, 20:03
por Cañada
Hola, añado que la linea que va al cuadro secundario, cocina, debes protegerla con un térmico sólo para ella. Yo lo haria así.