Página 1 de 2
¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 23 Abr 2013, 11:40
por Luis Miguel
Hola a todos.
Tengo un problema que consiste en lo siguiente:
Hice una instalación en una vivienda. La vivienda no disponía de toma de tierra en los enchufes y la parte que reformé, cocina salón y baños, la hice con instalación de toma de tierra conectada a la TT general del edificio.
Hasta ahí todo perfecto salvo por que el diferencial se dispara contínuamente y los electrodomésticos son nuevos.
Si anulo la tierra los electrodomésticos, lavavajillas, cafetera, horno.., dan calambre. Y con la tierra conectada el diferencial salta con mucha frecuencia.
He revisado la instalación de cabo a rabo, enchufe por enchufe y las conexiones son correctas. El número de electrodomésticos me parece insuficiente para generar una cantidad de parásitos que dispare el diferencial, y el diferencial como el resto de PIAS son nuevos.
¿Alguna idea de porqué ocurre esto?
Muchas gracias de antemano.
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 23 Abr 2013, 12:22
por carlesmb
Hola, has comprobado los ohmios de la toma de tierra del edificio, recuerda que con un diferencial de 0,03 A de sensibilidad tiene que ser máximo de 800 ohmios.
saludos
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 23 Abr 2013, 12:28
por Luis Miguel
carlesmb escribió:Hola, has comprobado los ohmios de la toma de tierra del edificio, recuerda que con un diferencial de 0,03 A de sensibilidad tiene que ser máximo de 800 ohmios.
saludos
Hola,
Efectivamente, la tierra está comprobada y su valor es de 0.
El resto de vecinos del edificio trabajan con la misma tierra y no tienen problema alguno.
Gracias
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 23 Abr 2013, 15:29
por adrian_new
prueba a cambiar el diferencial ponlo d emenos sensibilidad o cambialo por otro .por muy nuevo que sea puede ser que venga defectuoso . si lo has solucionado comenta gracias salu2
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 23 Abr 2013, 16:27
por electriservi
Si cuando desconectas la tierra los electrodomesticos dan la corriente quiere decir que el problema este en uno de ellos y salta el diferencial que para eso eso esta para que salte cuando hay algun problema. desenchufa uno a uno hasta que no salte o pon 2 diferenciales para ir descartando
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 25 Sep 2013, 01:43
por D4V1D
Comprueba que la toma de tierra del edificio no esté en tensión, poniendo en tensión tu tierra y los chasis de los electrodomésticos. Separa tu conexión a tierra de la general y comprueba con un buscapolos en ambos extremos. Si se te ilumina es que hay tensión.
Saludos
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 25 Sep 2013, 01:51
por josemxr
Hola,
Yo como el compañero electriservi creo que el problema esta en algún electrodoméstico, prueba los uno por uno.
Saludos
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 25 Sep 2013, 01:56
por josemxr
Hola,
Yo como el compañero electriservi creo que el problema esta en algún electrodoméstico, prueba los uno por uno.
Saludos
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 25 Sep 2013, 11:13
por Luis Miguel
Hola, yo pensé lo mismo, aunque me extrañaba que tres electrodomésticos nuevos tuvieran defecto de aislamiento, así que comprobé el aislamiento de los tres y estaba en perfectas condiciones. Pensando que el problema pueda ser de la tierra del edificio (Cosa que tampoco creo ya que daría problemas a todos los vecinos) instalé una tierra individual para esta vivienda. Los tres electrodomésticos seguían presentando los mismos síntomas. Probé los electrodomésticos en otros lugares de la vivienda y el problema persistía.
He de decir que la vivienda no tenía instalación de tierra y que cuando reformé la cocina y los baños instalé la tierra para estos lugares.
Luego pensé que quizás tuviera un neutro activo, así que comprobé el neutro y separé las líneas.
El problema persiste y no se me ocurre nada más.
¿Alguna idea?
Re: ¿Calambrazo o disparo de diferencial?
Publicado: 25 Sep 2013, 16:30
por D4V1D
Comprueba con un buscapolos la tierra, tiene que haber algo que la hace entrar en tensión.