Salta el térmico, contratado 4kw

Publicado: 16 Abr 2013, 22:53
por thurgood
Acabo de comprar una amoladora de 2200w. Al probarla, salta el térmico... tengo frigorifico y congelador activos al mismo tiempo. Pero no veo cómo pueden llegar a hacerlo saltar. Lo único en que puedo pensar es que la amoladora realmente pide muchos más vatios para arrancarse... no sé. gracias

Re: Salta el térmico, contratado 4kw

Publicado: 17 Abr 2013, 21:47
por adrian_new
hola . lo primero tendrias que decir de cuantos amperios es tu automatico . y cual e sel que salta te refieres al PIA o al ICP . SALU2

Re: Salta el térmico, contratado 4kw

Publicado: 17 Abr 2013, 21:52
por thurgood
Es el PIA que salta, y es de 15 amperios; el ICP de 20. gracias

Re: Salta el térmico, contratado 4kw

Publicado: 17 Abr 2013, 22:10
por adrian_new
entonces revisa el circuito y asegurate que no tienes nada mas conectado solo frigo y congelador y amoladora , y por ultimo mira cuanto consumen los aparatos que tienes , recucuerda que un automatico de 15a aguanta poco mas de 3300 w y salu2