Página 1 de 1

Cambio total instalacion piso viejo

Publicado: 16 Abr 2013, 18:02
por dommo
Buenas, tengo que cambiar la instalacion de un piso de 40 años, y me gustaría saber que me recomendais, y que necesito para hacerlo (me ayuda un amigo electricista, pero esto lo hago para saber más, y para poder avanzar):

1-Tengo este general y diferencial, conectado a toda la casa de manera lineal:
Imagen
Quiero cambiarlo por automáticos (magnetotérmicos, y diferenciales), pero no sé muy bien como.

2-Cinco cajas repartidas por todo el piso (3 en la entrada, 1 cocina y otra pasillo) que conectan con los interruptores y las tomas de corriente:
Imagen

3- Tomas antiguas:
Imagen

4-Interruptores y conmutadores antiguos:
Imagen

La idea es:

Cambiar todos los interruptores y conmutadores. Cambiar todas las tomas de corriente. Cambiar todo el cableado del piso.
Modificar las "cajas con puentes" y renovar el cuadro electrico.

Preguntas:
¿Qué cableado se necesita para interruptores, conmutadores y tomas?
¿Todas las tomas van a un magnetotermico/diferencial y los interruptores a otra?
¿Como se debe modificar las cajas de puente, que van de manera lineal al cuadro eléctrico?

Esto es lo que tengo entendido:
Alumbrado: Hilo de 1,5 mm2 , Magnetotérmico de 15 A.
Bases de enchufe: Hilo de 2,5 mm2 , Magnetotérmico de 20 A.
Lavadora : Hilo de 4,5 mm2 , Magnetotérmico de 25 A.
Cocina y Horno: Hilo de 6 mm2 , Magnetotérmico de 30 A.

¿Que tipo de IGA debo utilizar? (unipolar o bipolar)
¿Que potencia de los diferenciales?
Y la pregunta del millón: ¿Que pasa con la toma tierra?????? Ahora no se ni donde esta..

Espero que me puedan ayudar!!! Son muchas preguntas, pero seguro que algunas me podreis resolver....gracias!

Re: Cambio total instalacion piso viejo

Publicado: 16 Abr 2013, 21:33
por damaso
hola dommo
Esta es la respuesta a tu pregunta.
Alumbrado: Hilo de 1,5 mm2 , Magnetotérmico de 10 A.
Bases de enchufe: Hilo de 2,5 mm2 , Magnetotérmico de 16 A.
Lavadora : Hilo de 4 mm2 , Magnetotérmico de 20 A.o tambien le puedes poner hilo de 2,5 y Magnetotérmico de 16 A.

Cocina y Horno: Hilo de 6 mm2 , Magnetotérmico de 25 A.

¿Que tipo de IGA debo utilizar? ( bipolar, puedes utilizar un 2x25 A)
¿Que potencia de los diferenciales? 2x40A
Y la pregunta del millón: ¿Que pasa con la toma tierra?????? Ahora no se ni donde esta.. posiblemente este en el cuadro o en alguna caja de empalme.saludos