Voy a hacer reforma en la cocina y se me presentan las siguientes dudas:

Circuito C3
Para vitrocerámica pongo una PIA de 25 A y 3 cables de 6 mm.

Circuito C4
Para lavadora, lavavajillas y caldera calefacción pongo una PIA de 20 A y 2 cables de 4 mm.

¿Puedo meter los dos circuitos desde el cuadro hasta la cocina por el mismo tubo de 25 mm, usando el de tierra de 6 mm para los dos circuitos?
Serían 3 cables de 6mm y 2 de 4mm.

Si no fuera así, como la norma dice que se pueden meter 5 cables de 6 mm por un tubo de 25 mm. Es decir 30 mm de sección.

En este caso ¿se podrían meter los 3 de 6 mm y los 3 de 4 mm? También serían 30 mm; 18 de los 3 cables de 6 más 12 de los 3 cables de 4.
Gracias

Re: Reforma cocina

Publicado: 25 Feb 2013, 23:38
por servastec
Buenas noches Jesao
primero en ambos circuitos debe llevar el conductor de protección, nunca solo fase y neutro, siempre el conductor de protección, TIERRA, las secciones de los conductores están correctas, solo que en el caso del circuito C4, se recomienda que separe por elementos y con la separación podrá hacer la instalación con conductor de 2,5mm2 y magnetotermico de 16A, solo que siempre recuerde el conductor de protección, TIERRA, es obligatorio para la seguridad de todos los usuarios. Adjunto las ITCs correspondientes con comentarios para que pueda consutar y si tienes alguna duda te recomiendo que llame un electricista autorizado de su Zona que te pueda asesorar y realizar una instalación con toda la seguridad.

Re: Reforma cocina

Publicado: 26 Feb 2013, 01:13
por juganett
Hola Jesao, aunque son muchas las ITC´s que hablan de los famosos conductores de protección en las instalaciones de baja tensión, hay una concreta en la que comenta el tema del uso de un conductor de protección común para varios circuitos.

En la ITC-BT 18 dice "Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de fase."

Interpretando este apartado se puede entender que puedes usar el conductor de protección de 6mm² como CP común para ambos circuitos, aunque a mi personalmente no me guste (aunque no tengo tantos prejuicios en usar el de 2,5mm² para otros usos y alumbrado). Aunque es una generalidad es aplicable en cualquier instalación de baja tensión.

Por otra parte, si que en la tabla 5 de la ITC-BT 21 dice que por un tubo de 25mm puedes pasar 5 conductores de 6mm², por lo que 3 de 6mm² y 2 de 4mm² pasan mejor.

En fin, que el reglamento sigue dándose a interpretaciones diferentes según como lo leas y según a que ITC te acojas. Por ejemplo en la ITC-BT26 hay un párrafo en el que puedes interpretar que cada circuito ha de llevar su propio CP dice "Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización.".

Saludos.

Re: Reforma cocina

Publicado: 26 Feb 2013, 13:52
por electriservi
Despues de las aclaraciones!! Recuerda (aunque no lo mencionas) que la secadora en caso de instalarla lleva un circuito aparte, nunca esta de mas poner canalizaciones extras. Siempre son utiles. no escatimes en canalizaciones.

Re: Reforma cocina

Publicado: 26 Feb 2013, 14:38
por juganett
electriservi escribió:
Despues de las aclaraciones!! Recuerda (aunque no lo mencionas) que la secadora en caso de instalarla lleva un circuito aparte, nunca esta de mas poner canalizaciones extras. Siempre son utiles. no escatimes en canalizaciones.


Imagen

Estoy totalmente de acuerdo con lo de la secadora y con lo de las canalizaciones. Es algo que cuando estas en obras no cuesta casi nada pero una vez terminado te puede costar un disgusto.

Saludos.

Re: Reforma cocina

Publicado: 02 Mar 2013, 00:44
por jesao
Muchas gracias por vuestras respuestas. Me están aclarando muchas dudas y de paso me doy cuenta de que solo sé que no sé nada.
La reforma va a ser en la cocina de un amigo. El albañil es un profesional que es el que se va a encargar de hacer las rozas para meter los tubos. La parte eléctrica se la suele mandar a un profesional que él tiene, pero si puedo ahorrarle un euros al amigo, bien le vienen, y por eso no quiero meter la pata haciéndole trabajar más de lo necesario -al albañil- y me quiero asegurar.
Pero se me presentan algunas dudas.
1º - Si por un tubo de 25mm podemos meter 5 de 6 es decir 30 mm2
¿Podríamos meter los circuitos C3 y C4 -3 de 6 y 3 de 4 por el mismo tubo? En total también suman 30mm2
2º - En la guía BT 21 leemos:
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
¿Cómo se calcula esto de 2.5 veces la sección ocupada por los conductores?
3º.- A propósito del tema he estado mirando una instalación realizada hace 3 años por el albañil y el instalador profesional que tiene y estaba de la siguiente manera:
Interruptor diferencial de 30mA, 4 magnetotérmicos de 25 A. 20 A, 16 A y 10 A.
Para hacer llegar la instalación desde la entrada a la cocina, ha empleado un tubo de 32mm por el que ha metido un solo cable de 6mm como conductor común de protección + 2 de 6mm + 2 de 4mm + 2 de 2.5mm, + 2 de 1,5mm, en total 9 cables equivalentes a 34mm2
Por un tubo de 32 pueden ir 5 de 16 es decir 80
¿Quiere esto decir que podemos meter cables hasta llegar a los 80mm2
¿Qué opináis de esta instalación que he visto? ¿Podría hacer yo lo mismo?

Re: Reforma cocina

Publicado: 02 Mar 2013, 08:32
por carloscfm
Buenos dias
Por supuesto que puedes colocar un tubo de 32 y meter todos los circuitos, llegas a un registro y despues vas a todos los puntos de uso desde este.
Saludos

Re: Reforma cocina

Publicado: 02 Mar 2013, 16:12
por AL-3
No hay que mezclar diámetro con sección, además hay que tener en cuenta la sección total del cable (cobre+aislamiento+cubierta, si tiene)

Para ello, te vas a una tabla de un fabricante y ya te da el diámetro total del cable, con el que calculas la sección
Para la sección del tubo, se calcula con el diámetro interior

Datos sacados de un catálogo
Cable de 1.5 = 2.9 mm
Cable de 2.5 = 3.5 mm
Cable de 4 = 4.1 mm
Cable de 6 = 4.6 mm
Cable de 16 = 7 mm

Datos medidos en unas muestras (no tengo ahora un catálogo a mano)
Tubo de 20 = 15 mm interior
Tubo de 25 = 19 mm interior
Tubo de 32 = 25 mm interior


Sección = d2*0.785

Cable de 1.5 = 7.27 mm2
Cable de 2.5 = 9.61 mm2
Cable de 4 = 13.19 mm2
Cable de 6 = 16.61 mm2
Cable de 16 = 38.465 mm2

Tubo de 20 = 176.62 mm2 interior
Tubo de 25 = 283.38 mm2 interior
Tubo de 32 = 490.62 mm2 interior

Ahora sumas todas las secciones y el resultado lo multiplicas por el coeficiente indicado según el tipo de instalación, en este caso 2.5


Para hacer llegar la instalación desde la entrada a la cocina, ha empleado un tubo de 32mm por el que ha metido un solo cable de 6mm como conductor común de protección + 2 de 6mm + 2 de 4mm + 2 de 2.5mm, + 2 de 1,5mm, en total 9 cables equivalentes a 34mm2

3*16.61 + 2*13.19 + 2*9.61 + 2*7.27 = 109.97 mm2
109.97*2.5 = 274.92 mm2
El tubo mínimo a instalar sería el de 25 (283.38 mm2 interior)


Por un tubo de 32 pueden ir 5 de 16 es decir 80
¿Quiere esto decir que podemos meter cables hasta llegar a los 80mm2

5*38.46 = 192.3 mm2
192.3*2.5 = 480.75 mm2
El tubo mínimo a instalar sería el de 32 (490.62 mm2 interior)

Re: Reforma cocina

Publicado: 02 Mar 2013, 22:44
por jesao
¿Qué haría yo sin vuestra ayuda?

Haré lo siguiente:

Desde la entrada y hasta una caja registro en la cocina meteré un tubo de 32mm, y por él:
1 cable de 6mm para protección tierra de todos circuitos. Desde éste conecteré 1 cable para cada circuito.
2 cables de 6 - Circuito C3, hasta horno y Vitrocerámica. Éstos con 2 enchufes de 25A
2 cables de 4 - Circuito C4, hasta una caja de conexiones de la que sacaré 2 cables de 4mm para lavadora, 2 de 4 para lavavajillas (Al no ponerlos de 2.5mm ¿me ahorro la protección mecánica de 16 A para cada uno?) y otros dos de 4 mm para la caldera de gas.
2 cables de 2.5mm para circuito C2 de frigorífico y demás.
2 cables de 1.5mm para circuito C1 de iluminación.
¿Alguna objeción?

Gracias a todos

Re: Reforma cocina

Publicado: 03 Mar 2013, 02:14
por juganett
jesao escribió:
¿Qué haría yo sin vuestra ayuda?

Haré lo siguiente:

Desde la entrada y hasta una caja registro en la cocina meteré un tubo de 32mm, y por él:
1 cable de 6mm para protección tierra de todos circuitos. Desde éste conecteré 1 cable para cada circuito.
2 cables de 6 - Circuito C3, hasta horno y Vitrocerámica. Éstos con 2 enchufes de 25A
2 cables de 4 - Circuito C4, hasta una caja de conexiones de la que sacaré 2 cables de 4mm para lavadora, 2 de 4 para lavavajillas (Al no ponerlos de 2.5mm ¿me ahorro la protección mecánica de 16 A para cada uno?) y otros dos de 4 mm para la caldera de gas.
2 cables de 2.5mm para circuito C2 de frigorífico y demás.
2 cables de 1.5mm para circuito C1 de iluminación.
¿Alguna objeción?

Gracias a todos

Para dejarlo bordado te falta es circuito C5 por si montas tomas de banco de cocina.

C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

Saludos.