Página 1 de 1
Ayuda por fabor....!
Publicado: 19 Ene 2013, 22:01
por FRAN
Hola a todos. Me encontre con una averia y despues de darle varias vueltas me quede bloqueado. Les esplico: pongo el horno y la vitro y se va la luz en toda la casa, pero en el cuadro todo esta en "on". Mido con el polimetro y no hay tension en ninguna parte del cuadro, pero bajo y subo el interruptor general de corte o el diferencial y ya vuelve a funcionar todo...! Podria ayudarme alguien por fabor.....?
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 02:33
por rokety
Hola Fran, ¿supongo que habras comprobado el ICP? ¿es rearmable? quizas lo tengas en la centralizacion de contadores. Lo digo porque eso suena a limitador de potencia.
Una saludo.
Enviado desde mi GT-I9000
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 03:18
por josemxr
Hola, seguramente el problema lo tienes en el contador, no se si sabes que ultimamente están sustituyendo los contadores por otros con control de potencia integrado ICP (Son los contadores Sagem). Cuando alcanzan el limite de potencia establecido se corta el suministro automaticamente, por eso seguramente no tienes corriente en ninguna parte del cuadro, a los pocos minutos entre 1 y 5 se reestablece el suministro.
Si no fuera esto, llama a esta gente veras como te dan una solución rápida y muy económica, son electricistas de la comunidad de Madrid.
www.servi-madrid24.com Tecnoeasy
Saludos
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 10:46
por FRAN
gracias amigos rokety y josemxr. efectivamente comprobe el icp que en este caso es un tetrapolar de 10 amperios, pero lo tienen "puenteado" (anulado). pero es que además comprobe la ultima factura de endesa y hay contratada una potencia de 6500w o asi y con dos puegos de la vitro ya pasa esto de que se va la luz y no hay nada en la entrada del cuadro con todo en "on " hasta que bajo el diferencial 4 polos 25 amp y lo subo, entonces hay corriente...!!!. "que raro, ¿sera a causa del los nuevos contadores?. yo vivo en estepona (malaga) y aqui practicamente pusieron los contadores nuevos a todo el mundo. Por que esta averia no puede ser de diferencial o magneto malo...! GRACIAS POR CONTESTARME AMIGOS...!!!
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 12:25
por rokety
Pues si tienes contador electronico es muy probable lo que te comenta josemxr.
Un saludo
Enviado desde mi GT-I9000
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 15:12
por FRAN
rokety escribió:Pues si tienes contador electronico es muy probable lo que te comenta josemxr.
Un saludo
Enviado desde mi GT-I9000
Gracias amigo..!!!!!
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 19:59
por juganett
Hola FRAN, como te comentan los compañeros parece cosa del nuevo contador.
Aquí en la zona y a medida que los han ido cambiando, han puesto una pegatina para explicar el proceso de rearme del ICP interno del contador.
Al parecer y de manera intuitiva has realizado el proceso de forma correcta por lo que el resultado ha sido que ha rearmado el ICP.
Te paso una imagen de la pegatina para que lo puedas cotejar.
Un saludo.
Re: Ayuda por fabor....!
Publicado: 20 Ene 2013, 22:37
por electriservi
Hola. Comprueba que en la entrada del termico que dices tampoco tienes corriente puede ser que salte pero no baje la maneta por defectuoso.