Página 1 de 1
tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 18 Ene 2013, 19:15
por CHANGA
Hola otra vez por aqui, os comento he cambiado a una vivienda la cgp de la fachada la acometida y el cuadro de elementos de proteccion. de momento no hay carga pues no hay nada conectado al cuadro todavia. Lo que no me cuadra es que cuando mido la tension entre la fase y la tierra me da una tension de 300 V y entre el que se supone neutro y tierra 130 V
cuando deberia ser entre fase y tierra 230 y entre neutro y tierra 140 mas o menos. La tension que entra en la vivienda es buena 230 V entre fase y neutro. alguien me puede explicar porque sucede esto hay algun fallo en la calle o con las tierras. Gracias
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 18 Ene 2013, 19:22
por Zamora
Yo creo que en algún punto hay una derivación a tierra. Entre neutro y tierra no tendría que darte.. Ya que el neutro esta conectado a tierra...
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 18 Ene 2013, 19:31
por CHANGA
dentro de la vivienda es imposible ya que todo esta desconectado
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 19 Ene 2013, 17:12
por domolec
hola buenas , puedes probar a reforzar el neutro de la cgp con una jabalina de cobre , la suministradora de enregia con suerte te lo agradecera, tienes una derivacion bestial espero que esta repuesta pureda ayudarte.
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 19 Ene 2013, 18:10
por muyperezoso
esa tension entre neutro y tierra, implica masuna tierra muy defectuosa, muy defectuosa.
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 20 Ene 2013, 03:29
por josemxr
Hola, puede ser que en realidad la compañía no suministre 230 voltios con fase y neutro sino que sean dos fases de 110 (115) desgraciadamente aun hay sitios en Madrid que reciben este suministro especialmente en la sierra.
Haz una prueba sencilla utiliza un busca polos y mira si te luce en lo que crees que es fase y neutro.
Si no es así llama ponte en contacto con
www.madridelectricstasdirectos.com seguro que por teléfono te dan una solución
Saludos
Re: tension entre fase y tierra y neutro y tierra
Publicado: 21 Ene 2013, 19:11
por CHANGA
La verdad es que parte el pueblo esta alimentado con un frafo que reparte en trifasica a 230 V y la otra parte con otro trafo que reparte en trifasica a 400 V.
El problema es que me esta entrando tension por tierra por lo que cuando conecte algun aparato contando con que el diferencial no me salte que es lo mas probable la cubierta o chapa de este aparato esta en tension.
supongo que el problema es de la compañia suministradora o de alguna vivienda colindante que tenga una derivacion grande y tenga puenteado el diferencial o no lo tenga puesto no se seguire investigando muchas gracias.