Página 1 de 1

DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

Publicado: 02 Oct 2012, 00:41
por gsm
muy buenas,

despues de querer reformar una caseta que tengo,pues ya puesto en obra no me queda otra que reformar el cuadro de la vivienda.
mi pregunta es:
tengo un ICP de 15A
un IGA de 25A
y un ID de 25A
mi idea era cambiar el cuadro y selecionar por planta..
atico:ID.?.+PIA16A+PIA10A
vivienda:ID..?..+PIA25A+PIA20A+PIA16A+PIA10A
bajo:ID..?.+PIA25A+PIA16A+PIA16A+PIA10
con esta instalacion que amperaje de diferencial debo poner?
con un ICP de 15A puedo poner los tres ID de 40A?
el IGA tambien lo debo cambiar?

gracias de antemano...un saludo

Re: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

Publicado: 02 Oct 2012, 01:16
por volt
gsm escribió:
muy buenas,

despues de querer reformar una caseta que tengo,pues ya puesto en obra no me queda otra que reformar el cuadro de la vivienda.
mi pregunta es:
tengo un ICP de 15A
un IGA de 25A
y un ID de 25A
mi idea era cambiar el cuadro y selecionar por planta..
atico:ID.?.+PIA16A+PIA10A
vivienda:ID..?..+PIA25A+PIA20A+PIA16A+PIA10A
bajo:ID..?.+PIA25A+PIA16A+PIA16A+PIA10
con esta instalacion que amperaje de diferencial debo poner?
con un ICP de 15A puedo poner los tres ID de 40A?
el IGA tambien lo debo cambiar?

gracias de antemano...un saludo


Buenas noches gsm.
En este caso como consejo te diría que llamaras a un Instalador.


Por otro lado el ICP no tiene nada que ver con el numero de diferenciales que puedas colocar en una vivienda.
Deberás de colocar eso si un automático general ( IGA) para proteger los diferenciales.

IGA 40 A ( contando que la linea que tengas metida de Derivación individual sea de 10 mm) , lo mas normal es que el IGA lleve acoplado el Sobretensiones permanente. Y Que coloques un sobrentesiones transitorio tipo II, especificando que tienes 3 diferenciales ( ya que todos no reúnen ese requisito) CIPROTEC van muy bien.

Ático ID 25 A ( PIA 16 Y PIA 10 A) La verdad que como de precio apenas hay diferencia coloca mejor un 40 A.
Vivienda ID 40 A (PIA25A+PIA20A+PIA16A+PIA10A)
Bajo ID 40 A (PIA25A+PIA16A+PIA16A+PIA10)

Un saludo.

Re: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

Publicado: 02 Oct 2012, 14:06
por gsm
buenos dias, muchas gracias volt....

te voy a hacer caso y voy a llamar al instalador que me puso la luz hace 20 años y ademas es amigo mio...
la linea de derivación individual es de 6mm,en aquellos años sobraba,ademas la instalación no tiene mas
que el ICP 15A,el IGA 25A y el ID 25A asi que por eso quiero cambiar todo...
lo voy a llamar para que me ponga la linea de 10mm..etc...

otra ves mas muchas gracias y un saludo....

Re: DIFERENCIAL DUDA DE AMPERAJE

Publicado: 02 Oct 2012, 18:43
por volt
gsm escribió:
buenos dias, muchas gracias volt....

te voy a hacer caso y voy a llamar al instalador que me puso la luz hace 20 años y ademas es amigo mio...
la linea de derivación individual es de 6mm,en aquellos años sobraba,ademas la instalación no tiene mas
que el ICP 15A,el IGA 25A y el ID 25A asi que por eso quiero cambiar todo...
lo voy a llamar para que me ponga la linea de 10mm..etc...

otra ves mas muchas gracias y un saludo....


Buenas tardes.

Sin duda es la opción mas acertada. Si vas a cambiar un enchufe o colocar un punto de luz ( con un poco de practica y sabiendo o preguntando como se hace se solventa la cosa) que el bolsillo con esta crisis no esta para tirar cohetes como se dice por aquí :lol: .

Pero para eso es mejor un instalador.
La linea sin duda cambiarla, antiguamente para el uso que se le daba era mas que suficiente, Lo agradecerás en confort y sobre todo en seguridad. La mayoría de la gente cuando reforma una vivienda siempre piensa en cambiar suelos, pintar, incluso cambiar el mobiliario de la casa ( pero no se acuerda de cambiar o revisar la instalación eléctrica)Luego viene los sustos :lol:

Un saludo.