Página 1 de 1
Problema con conmutada en habitación
Publicado: 29 Jul 2011, 13:20
por migueloski
Hola, en una habitación hay un punto de luz con un un interruptor al lado de la puerta de entrada y quería poner dos conmutadores en la puerta de entrada y al lado de la cama donde hay un enchufe. He pasado 2 cables desde un conmutador a otro y al lado de la cama he cogido fase del enchufe y en la puerta de entrada he conectado el vuelta de lampara anulando con cinta aislante el cable de fase que sobrante de cuando estaba con interruptor. Al subir el automático de la vivienda para comprobar la instalación salta por cortocircito.
¿A que es debido? ¿que he hecho mal?
Gracias por su atención
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 29 Jul 2011, 17:41
por talavera de la reina
hola a simple vista parece que esta todo bien. a segurate que el neutro de la bombilla sea neutro y no fase y en el enchufe asegurate que sea fase y no neutro y el vuelta de la bombilla que sea el vuelta y que el enchufe sea de alumbrado y no de usos varios o demas y no te fies de los colores ya que ay mucho ñapa poray suelto. mira a ver el porta lampara o casquillo de la bombilla que no este haciendo corto quita la bombilla y mira el casquillo a ver si las lenguetas estan juntas si no prueva a encender la luz sin la bombilla y si no salta prueva con una bombilla nueva. estas son las cosas a tener encuenta y despues de eso si sigue el problema mira a ver si tienes algun PORTERGATE

. un saludo
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 29 Jul 2011, 17:51
por Tenazas
Puede ser tambien ke el fase k le pusiste al conmutador de la entrada de la puerta, anulaste el k no era y no es el k venga de la bombilla y estes aciendo cortocircuito con fases alimentadas 220v + 220v de un enchufe a un circuito de alumbrado
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 29 Jul 2011, 18:34
por talavera de la reina
Tenazas escribió:Puede ser tambien ke el fase k le pusiste al conmutador de la entrada de la puerta, anulaste el k no era y no es el k venga de la bombilla y estes aciendo cortocircuito con fases alimentadas 220v + 220v de un enchufe a un circuito de alumbrado
hola no eso no es posible si tu te equibocas y en vez de cojer el vuelta cojes la fase y en el enchufe lo mismo cojes fase no pasa absolutamente nada a no ser que sea trifasico y tenga un circuito y una fase distinta. o tambien si mezclas el alumbrado y el de usos varios o otro alumbrado y estan cojido en diferentes diferenciales puel saltaria el diferencial por que estan mezclado los circuitos cojidos a distintos diferenciales pero en este caso como dice que lo que salta es por cortocircuito entonces esta claro que haga lo que le digo que se asegure bien de los vueltas que sean vueltas y de la fase que sea fase y el neutro que sea neutro y el portalampara. no ay mas que mirar como digo en el anterior comentario que haga esas comprovaciones. un saludo a todos
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 29 Jul 2011, 19:14
por kelokotio

Hola como te han dicho.asegurate que el que es vuelta..sea vuelta de verdad..tira de el un poco se vera moverse o deberia moverse el que llega al techo..despues que el que hayas cojido del enchufe sea fase y no neutro,no te fies de los colores del cable..yo me he encontrado fases con amarillo / verde

..o las lineas todas azules..o negros..en fin segun el istalador ..

..saludos
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 31 Jul 2011, 16:57
por migueloski
la fase que le he dado al conmutador es fase seguro porque lo comprobé con el buscapolos y el vuelta es correcto por la misma razón y no hay problema con el casquillo ni la bombilla porque si junto la fase que tengo en la entrada (la que he anulado) con el vuelta se enciende la luz. La fase que he cogido es de un circuito diferente porque es un enchufe de fuerza pero no entiendo porque me salta el automatico por cortocircuito porque la instalacion es monofasica y por lo tanto es la misma fase. Cogí un cable desde la fase del enchufe hasta el vuelta directo por el suelo y salta. El vuelta de lampara va hacia abajo por un tubo y no sé bien por donde va. La verdad es que estoy hecho un verdadero lío.
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 31 Jul 2011, 23:05
por juganett
Hombre, por lo que cuentas es monofásico y lo único es que estas mezclando dos circuitos.
Lo mas grave que debería de pasar es que cojan de diferentes diferenciales y estos disparen al cerrar el circuito, pero lo raro es que tengas un corto, ya que, aparte de esta hay tres posibilidades, que le des fase de O. U. al punto de luz y se encienda, que le des neutro y no haga nada o le des tierra y salte el diferencial.
De momento, no le veo mas explicación, ya que como comentas, con la fase del interruptor funciona y toca ser la misma que la de O. U..
Saludos.
Re: Problema con conmutada en habitación
Publicado: 01 Ago 2011, 15:19
por djdeyvyd
Si tienes tester, yo comprobaria la continuidad , para ver si el juego esta bien ,
Con el cuadro apagado, pincha en el mismo cable de la fase , y despues prueba con los interruptores haber si esta bien el circuito.
[img]
[IMG]http://img833.imageshack.us/img833/7053/continuidad.png[/img]Uploaded with
ImageShack.us[/img]