Página 1 de 1
Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 11:48
por Pepote
Buenos días. Tengo un problema en mi cuadro eléctrico que no llego a entender, a ver si alguien me puede ayudar. Vivo en un piso con calefacción y ac central y me sucede una cosa bastante curiosa. Tengo contratado 4.6 de potencia y en verano no tengo problema, puede tener el ac encendido todo el tiempo con varios aparatos a la vez pero el problema lo tengo cuando cambio a bomba de calor en invierno. Cuando enciendo la maquina, pasado un tiempo que no siempre es el mismo...15 minutos, 20 minutos o 30 minutos como mucho, se me va la luz...Pero cuando voy al cuadro eléctrico esta todo arriba, no ha saltado el magnetotérmico, me toca bajar todo y volverlo a subir. Entiendo que la bomba de calor consume mas pero por que se va la luz teniendo 4.6 y nada mas encendido? Y cuando se va la luz por que no salta el magnetotérmico? No se si es un problema de la instalación o de la maquina de ac. Si no corresponde aquí el tema que algún moderador lo mueva. Gracias!!
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 14:13
por coito circuito
Pepote escribió:Buenos días. Tengo un problema en mi cuadro eléctrico que no llego a entender, a ver si alguien me puede ayudar. Vivo en un piso con calefacción y ac central y me sucede una cosa bastante curiosa. Tengo contratado 4.6 de potencia y en verano no tengo problema, puede tener el ac encendido todo el tiempo con varios aparatos a la vez pero el problema lo tengo cuando cambio a bomba de calor en invierno. Cuando enciendo la maquina, pasado un tiempo que no siempre es el mismo...15 minutos, 20 minutos o 30 minutos como mucho, se me va la luz...Pero cuando voy al cuadro eléctrico esta todo arriba, no ha saltado el magnetotérmico, me toca bajar todo y volverlo a subir. Entiendo que la bomba de calor consume mas pero por que se va la luz teniendo 4.6 y nada mas encendido? Y cuando se va la luz por que no salta el magnetotérmico? No se si es un problema de la instalación o de la maquina de ac. Si no corresponde aquí el tema que algún moderador lo mueva. Gracias!!
Hola
Te está saltando el ICP integrado en el contador de telegestión. Esto sucede por estar demandado más potencia que la que tienes contratada. Mira a ver qué potencia tiene la bomba de calor, y resto de consumos en ese determinado periodo de disparo
Saludos
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 18:12
por Pepote
Muchas gracias!!! Yo creía que con 4.6 era suficiente pero he estado viendo el consumo diario y supero los 6, ya veo que no es suficiente. Además fijate que ni siquiera sabía que el icp estaba en el contador.
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 19:17
por coito circuito
Pepote escribió:Muchas gracias!!! Yo creía que con 4.6 era suficiente pero he estado viendo el consumo diario y supero los 6, ya veo que no es suficiente. Además fijate que ni siquiera sabía que el icp estaba en el contador.
Hola
No sé el número de electrodomésticos que tienes, pero con 20 A puede ser mas que suficiente para una vivienda. Todo consiste en saber "racionalizar", es decir saber el número de electrodomésticos que puede poner conjuntamente. Es obvio que esto resta "comodidad" pero como dicen por ahí "la pela es la pela"
En cuanto al ICP en el contador no es que esté físicamente a su lado: está integrado en el propio contador, con lo cual no es visible. Cuando dispara no rearma sólo, hay que quitarle la carga a la vivienda (lo que tú haces) y cuando ve que el camino está despejado decide rearmarse (por eso lo llaman "inteligente"

)
Saludos
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 19:25
por Pepote
Pues el caso es que con 4.6 me salta teniendo solo la bomba de calor y alguna luz encendida. La máquina es antigua, del orden de 15 años, y no se si al ser central, para todo el piso, ella sola se come toda la potencia. Lo único 1ue varía es el tiempo que tarda en saltar. Hace tiempo un amigo me dijo que esas maquinas llevan unas resistencias que son las que hacen que se dispare la potencia.
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 04 Feb 2022, 20:09
por coito circuito
Pepote escribió:Pues el caso es que con 4.6 me salta teniendo solo la bomba de calor y alguna luz encendida. La máquina es antigua, del orden de 15 años, y no se si al ser central, para todo el piso, ella sola se come toda la potencia. Lo único 1ue varía es el tiempo que tarda en saltar. Hace tiempo un amigo me dijo que esas maquinas llevan unas resistencias que son las que hacen que se dispare la potencia.
Hola
Yo nunca trabajé en ese campo pero los 80 W/m2 (térmicos) no te los quita nadie. Eso lo multiplicas por los m2 de la vivienda y lo divides por un factor (que ahora mismo no recuerdo cual) y te da los Kw eléctricos. Vamos que en una vivienda de 80 m fácil es que ronde los 4 kw
Saludos
Re: Problema con magnetotérmico
Publicado: 05 Feb 2022, 08:32
por Pepote
Muchísimas gracias. Ahora preguntaré a ver que potencia se necesita contratar.