interruptor diferencial y conductor de proteccion

Publicado: 19 Dic 2021, 15:35
por botarate
hola , queria saber si para que salte el diferencial es necesario tener conectado el conductor de proteccion. Por ejemplo: si tengo un enchufe con solo fase y neutro y sin conductor de proteccion, y hay una derivacion a tierra en ese enchufe... ¿saltaria el diferencial?
un saludo.

Re: interruptor diferencial y conductor de proteccion

Publicado: 19 Dic 2021, 16:06
por Elektro
Si, saltaría de todas formas

Re: interruptor diferencial y conductor de proteccion

Publicado: 19 Dic 2021, 18:28
por EmilioCarrasco
Hola Botarate.

En ese caso el diferencial saltaría cuando tu tocases el aparato derivado, tu cuerpo hace la función del conductor de protección en este caso. Por eso el diferencial ha de ser de alta sensibilidad, serás recorrido por una corriente muy pequeña durante un tiempo mínimo.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: interruptor diferencial y conductor de proteccion

Publicado: 19 Dic 2021, 20:26
por coito circuito
botarate escribió:
hola , queria saber si para que salte el diferencial es necesario tener conectado el conductor de proteccion. Por ejemplo: si tengo un enchufe con solo fase y neutro y sin conductor de proteccion, y hay una derivacion a tierra en ese enchufe... ¿saltaria el diferencial?
un saludo.


Hola
Si...pero...:
La tensión máxima de contacto, habiendo conductor de tierra, no puede superar los 50 V (en alumbrados públicos y otros tipos de instalación 24 v). Si no hay conductor de tierra la tensión de contacto se eleva a los 230 V de la red. Disparar dispara, pero la hostia es cojonuda (para quien no esté acostumbrado a ella :roll: )