Página 1 de 1

Duda: Breakers

Publicado: 25 Sep 2020, 16:27
por JGAprendiz
Buen día, soy nuevo en el mundo de la electricidad, y aun estoy aprendiendo y me falta por aprender muchas cosas. Pero tengo una duda en cuanto a los breaker, o interruptores termo magnéticos, vean, soy de Venezuela, y acá tienden en gran medida a ignorar normativas eléctricas, y se ve mucho (demasiado) instalaciones eléctricas peligrosas, sin medidores, cables mal empalmados, sin toma a tierra (casi nadie tiene por donde vivo), y demás... En este sentido, algunos dispositivos como los breaker vienen con escasas especificaciones en sus etiquetas ( si tienen), hay algunos que no poseen el mecanismo magnético (el electroimán), a esto voy ¿como puedo identificar si el breaker, interruptor o pastilla es simplemente térmica o es termo magnética?

Re: Duda: Breakers

Publicado: 26 Sep 2020, 00:14
por Elektro
Tanto la protección térmica como la magnética tienen una simbología cada una. Aparte el magnetotermico debe tener escrito en su cuerpo entre otras cosas de qué clase es, para poder saber sus curvas de disparo. Si no posees información no lo instales, y si ya está instalado recomienda su cambio.

Re: Duda: Breakers

Publicado: 26 Sep 2020, 00:16
por Fusible
Por el símbolo que debe venir serigrafiado en el propio magnetotérmico

Imagen

Si el símbolo posee ese "ángulo recto" y esa "semicircunferencia", significa que posee las dos protecciones.