Página 1 de 1

Conectar 12 enchufes en el Despacho

Publicado: 25 Jun 2020, 18:43
por Max
[font=Helvetica Neue]Buenas tardes,[/font]

[font=Helvetica Neue]Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta.[/font]

[font=Helvetica Neue]En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los  enchufes, pasando por otra caja de conexiones.[/font]

[font=Helvetica Neue]¿Puedo instalar una regleta en la misma caja donde están los 12 enchufes (es grande y hay espacio) y realizar allí la conexión  de los mismos, uno a uno hasta la regleta?[/font]

[font=Helvetica Neue]No podría llevar los cables de todos los enchufes hasta la caja de conexiones intermedia, por no tener espacio en los tubos.[/font]

[font=Helvetica Neue]Gracias y saludos.[/font]

Re: Conectar 12 enchufes en el Despacho

Publicado: 26 Jun 2020, 13:38
por Miguel 69
max


Buenos días, me voy a imaginar que a "regleta" llamas una "clema o ficha" y si es así, sí que lo puedes hacer.

Saludos.

Re: Conectar 12 enchufes en el Despacho

Publicado: 26 Jun 2020, 15:16
por Max
Buenas tardes, disculpa si, me refiero a una clema. 
Al estar los 12 enchufes en el mismo marco, podría llevar los 3 hilos de 2.5 fase, neutro y tierra al primer enchufe y enlazar el resto?

Gracias.

Re: Conectar 12 enchufes en el Despacho

Publicado: 12 Jul 2020, 01:13
por PcFex
Max escribió:
Buenas tardes, disculpa si, me refiero a una clema. 
Al estar los 12 enchufes en el mismo marco, podría llevar los 3 hilos de 2.5 fase, neutro y tierra al primer enchufe y enlazar el resto?

Gracias.

Yo lo haría una línea por cada 4 enchufes