Página 1 de 1
Avería Derivación
Publicado: 07 Jul 2018, 09:15
por Luis1971
Hola,
Tengo un problema bastante curioso.
La instalación de mi casa funciona aparentemente bien, pero por las mañanas, salta el diferencial. Siempre al bajar el automático que da servicio a la cocina, puedo subir el diferencial. He detectado que desenchufando el lavavajillas, puedo subir el automático de la cocina.
Con un prolongador he enchufado el lavavajillas en otros enchufes, de planta baja y alta, y funciona perfectamente. No cae el diferencial. Con el lavavajillas conectado a planta alta y funcionando, al subir automático de cocina, cae el diferencial. Solo si desenchufo el lavavajillas de planta alta, puedo subir el automático de cocina sin que caiga el diferencial. Lo más curioso de este problema es que pasados unos 40 minutos, ya puedo conectar todo y no cae el diferencial. No tengo ordenador conectado ni SAI no nada que pueda meter armónicos. Tengo vídeos qué explican mejor.
Alguien se atreve a ayudarme??
Re: Avería Derivación
Publicado: 07 Jul 2018, 09:42
por Rai
Buenos días, da la sensación de que sólo tienes un diferencial para toda la instalación. Quizás el problema esté ahí. Deberías añadir un diferencial más sólo para el circuito del lavavajillas.
Re: Avería Derivación
Publicado: 07 Jul 2018, 13:59
por Luis1971
Efectivamente sólo hay un diferencial. Es nuevo. y las líneas de la cocina también son nuevas. Intenté separar los circuitos con 2 diferenciales, pero la casa es vieja y el que la hizo cruzó líneas, de modo que me fue imposible. Hay conmutadores para alumbrado que cruzan fase de un circuito y retornan por el neutro de otro. Pero como explico, lo alucinante es que conecto el lavavajillas a otro circuito y no da problema, pero evita que pueda levantar el automático de la cocina. Más alucinante aún es que pasada una hora, puedo conectar todo como me de la gana que la avería desaparece.
Re: Avería Derivación
Publicado: 08 Jul 2018, 22:34
por Bombilla
Tal como lo planteas lo mejor seria sanear la instalación y poner los circuitos en orden.
Un fallo de salto de diferencial es complejo, puede venir de cualquier lugar y si encima la instalación no esta bien hecha, pueden ser todavía mas cosas.
Un electricista te puede medir si la instalación tiene fallos de aislamiento con una herramienta especial, pero sabiendo que la instalación es un desorden se deberán abrir y cambiar empalmes en las cajas de las habitaciones.
Sabes si es electricista te hizo certificado o boletín?
Saludos
Re: Avería Derivación
Publicado: 08 Jul 2018, 22:38
por Bombilla
Ten en cuenta también que si quieres hacer alguna pequeña manipulación, como cambiar una lámpara, es mejor cortar el interruptor general.
No es seguro cortar solo el magneto del circuito que manipulas, ya que si hay puntos de luz o enchufes que cogen fase de un circuito y neutro de otro, estos pueden retornar fase y ese circuito seguiría teniendo tensión con el magneto bajado.
Saludos
Re: Avería Derivación
Publicado: 09 Jul 2018, 10:42
por Luis1971
Gracias Bombilla,
No. Ni boletin ni nada. Típica instalación antigua.
Lo que comentas lo tengo claro porque lo sufrí. Al cambiar un timbre me pasó y por eso descubrí que había cruces entre circuitos.
Avería Derivación
Publicado: 09 Jul 2018, 18:07
por Borch206
Yo empezaría por revisar internamente el enchufe en el que conectas el lavavajillas cuando te dispara, puede tener humedad
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Re: Avería Derivación
Publicado: 09 Jul 2018, 20:20
por Rai
Sigo pensando que debe repartir más las cargas con algún diferencial más. Yo pondría un diferencial sólo para el circuito del lavavajillas.
Re: Avería Derivación
Publicado: 18 Jul 2018, 19:18
por Luis1971
Hola,
Parece que ya he dado con la solución.
He puesto un diferencial superinmunizdo de Schneider y parece que ha desaparecido el problema.
Lo que me fastidia es que tenia un rearmable CIRCUiTOR REC 3 que el fabricante dice que es superintendente clase A. Obviamente es claramente mejorable su inmunidad, ya que saltaba a cada rato y desde que he puesto el SI de Schneider no ha vuelto a saltar.
Saludos
Re: Avería Derivación
Publicado: 18 Jul 2018, 19:19
por Luis1971
Superintendente no, superinmunizado