Página 1 de 2

Instalación desde contador

Publicado: 19 Feb 2018, 23:03
por greenminidriver
Buenas noches,
Antes de nada gracias por aceptarme y ahora mi duda. Quiero renovar la instalación de una vivienda la cual es de cobre y no tiene toma de tierra. He visto que en armario de contadores hay para poder coger toma de tierra por lo que estoy decidido a pasar cables nuevos desde el contador. Decir que la instalación es antigua y los tubos por los que pasa desde el contador al cuadro pequeños, es una segunda planta y habrá unos 9-12 metros de recorrido. Que opináis si paso cables de 6mm ya que los de 10mm no va a ser posible. Mejor pasar los de 6mm o dejar los que están y pasar uno de tierra? También decir que ya he comprado un cuadro premontado con lo siguiente;
5 magnetotérmicos bipolares 10, 16, 25, 20 y 16, de un diferencial de protección 40A y 1 limitador de sobretensiones permanentes y transitorias. Este cuadro me sirve en caso de pasar cables de 6mm y cumpliría la normativa?
Gracias de antemano y saludos

Re: Instalación desde contador

Publicado: 20 Feb 2018, 10:03
por otromas
Hola, vas mal. ¿ Sabes subir fotos ? 

Re: Instalación desde contador

Publicado: 20 Feb 2018, 11:41
por greenminidriver
Creo que si, de que lo necesita?

Re: Instalación desde contador

Publicado: 20 Feb 2018, 15:53
por otromas
De todo aquello que vallas a manipular .Cerciorate  de no poner datos identificativos, códigos de barra etc...

Re: Instalación desde contador

Publicado: 20 Feb 2018, 15:54
por otromas
Vayas no vallas.

Re: Instalación desde contador

Publicado: 20 Feb 2018, 21:11
por greenminidriver
Buenas compañero, a que cosas te refieres con que no tenga datos identificativos o códigos de barra?? Por qué motivo?

Re: Instalación desde contador

Publicado: 21 Feb 2018, 09:44
por otromas
Códigos de barra del contador o cualquier señal que te identifique. ¿Sabes pixelar?. Esto es así. :lol: :lol:

Re: Instalación desde contador

Publicado: 22 Feb 2018, 19:59
por Bombilla
Si cambias la DI tendrás que cambiar el tubo por que los cables nuevos te entrarán muy justo.

Antes de comprar un cuadro precableado hay que saber que se necesita conectar, y luego hacer el cuadro. No todas las instalaciones son iguales.

Además el circuito de lavadora, lavavajillas y termo eléctrico cuadro lo tiene en un circuito de 20A y es mucho mejor montar 3 circuitos de 16A.
Esos 3 electrodomésticos no tienen por qué estar juntos, según la distribución de cada casa.
Saludos

Re: Instalación desde contador

Publicado: 01 Mar 2018, 22:28
por greenminidriver
Buenas noches,
Gracias por vuestra ayuda. Finalmente he decidido pasar cable de 6mm desde el contador a mi vivienda, recordar que la tirada es de unos 9-12m hasta mi cuadro.
Ahora bien, dudó en lo siguiente;
Interruptor general con protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 25A o de 40A????
Tengo entendido que el cable de 6mm soporta 32A.
Que hago??
Saludos

Re: Instalación desde contador

Publicado: 02 Mar 2018, 01:52
por Bombilla
En mi opinión, aunque 6mm2 es suficiente, es bastante ajustado. Yo pondría cables de 10mm2.

Con el cable de 10mm2 podrías poner un IGA de 40A, ya que es lo máximo con un cable de 10mm2. Pero si pones 6mm2 el IGA no puede ser mayor a 25A.

Igualmente por norma deberás poner el IGA de 32A como maximo, con cable de 10mm2, ya que si pones el de 40A entras en grado de electrificación elevada y estarías obligado a poner un circuito para la secadora, por ejemplo.
Saludos