Página 1 de 2

Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 03:49
por brunomalone
Hola buenas. He llegado a este foro buscando orientación de especialista en electricidad porque ni siquiera electricistas profesionales han conseguido ayudarme por el momento. Espero que alguno de vosotros pueda darme alguna orientación.
Desde noviembre del año pasado en mi familia recibimos descargas en la ducha, pero sólo muy de vez en cuando. En esos momentos, cuando mides tensión entre el grifo y el suelo con un polimetro, marca entre 25 y 40 voltios (dependiendo de en qué parte del suelo midas: plato de ducha, juntas de azulejos). Aunque baje el diferencial cuando esto ocurre el problema persiste. Yo vivo en un bajo, y afecta a los otros bajos del edificio también. En los pisos más altos también han llegado a notarlo, pero mucho menos. Evidentemente, el hecho de que sean esporádicos dificulta mucho el diagnóstico. En estos meses lo que he ido haciendo ha sido probar uno por uno los diferenciales de mis vecinos de portal e incluso, pedirles que bajaran el diferencial cuando la tensión estaba presente, para descartarlos uno por uno. Iberdrola ha venido en varias ocasiones, durante la última sacaron los fusibles que hay a la entrada del portal y el problema desapareció, al volver a ponerlos y volvió a aparecer. Esto parece indicar que el problema está dentro del edificio, pero habiendo probado los diferenciales de cada vecino solo me queda sospechar de la montante que va por la escalera repartiendo a los diez vecinos (los contadores están dentro de las casas). La instalación es bifásica y sólo algunos vecinos tenemos tierra. He probado mi tierra con un telurómetro y es buena, por lo que se me ocurrió puentear la tierra con los grifos, pero aún así da calambre. La comunidad ha llamado a electricistas, pero cuando han venido no se presentaba el problema y no han podido hacer nada. En invierno a veces duraba varias horas, pero ahora solo algunos minutos. Por ejemplo, esta semana, sólo se ha presentado un par de veces, brevemente, el martes y el jueves. Actualmente tengo conectado un polimetro permanentemente, por lo que veo siempre que voy al baño si hay tensión o no.  La instalación de la escalera es bastante vieja, con cables rígidos recubierto del algodón, y la caja de fusibles del portal es metálica.
¿Se os ocurre alguna idea sobre qué puede estar pasando? Tengo miedo de que la cosa vaya a más y acabemos teniendo un percance.

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 10:07
por Tali
Quizá se este derivando una fase a tierra de alguna forma y en donde esto esta ocurriendo o no hay diferencial en cabecera o esta roto 

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 10:18
por otromas
 Hola  brunomalone
brunomalone escribió:
He probado mi tierra con un telurómetro y es buena


¿ Cuanto es buena ?
brunomalone escribió:
La instalación de la escalera es bastante vieja, con cables rígidos recubierto del algodón, y la caja de fusibles del portal es metálica.¿Se os ocurre alguna idea sobre qué puede estar pasando? Tengo miedo de que la cosa vaya a más y acabemos teniendo un percance

 Si esa instalación es tan vieja como dices. ¿ No crees que es hora de renovar ,por que no cumplirá ni el cuadro eléctrico ?
A lo mejor, no es que los electricistas no sepan arreglar, si no que no vale la pena arreglar una instalación tan vieja, sino hacer una nueva. ¿ No has pensado en eso?
Saludos 

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 16:52
por brunomalone
otromas escribió:
 Hola  brunomalone
brunomalone escribió:
He probado mi tierra con un telurómetro y es buena


¿ Cuanto es buena ?
brunomalone escribió:
La instalación de la escalera es bastante vieja, con cables rígidos recubierto del algodón, y la caja de fusibles del portal es metálica.¿Se os ocurre alguna idea sobre qué puede estar pasando? Tengo miedo de que la cosa vaya a más y acabemos teniendo un percance

 Si esa instalación es tan vieja como dices. ¿ No crees que es hora de renovar ,por que no cumplirá ni el cuadro eléctrico ?
A lo mejor, no es que los electricistas no sepan arreglar, si no que no vale la pena arreglar una instalación tan vieja, sino hacer una nueva. ¿ No has pensado en eso?
Saludos 

Sí, por supuesto que hemos pensado en sustituir la instalación y ya tenemos presupuesto, pero los electricistas no nos garantizan que eso solucione el problema. No sé si he dado a entender que no lo saben arreglar, lo que he querido decir es que al presentarse el problema muy esporádicamente, no tienen ocasión de diagnosticarlo debidamente.  Desgraciadamente no podemos permitirnos pagar un electricista de guardia 24 horas. :)

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 17:05
por brunomalone
Tali:Quizá se este derivando una fase a tierra de alguna forma y en donde esto esta ocurriendo o no hay diferencial en cabecera o esta roto 
Es lo que suponemos. Lo extraño es que aparezca de forma tan irregular la derivación. Además, la instalación es muy sencilla. Tres fases con tres fusibles en el portal, que se reparten haciendo una especie de "trenzado" de dos fases para cada uno de los diez vecinos. La montante sube por la escalera y en cada piso va hasta el diferencial de cada vecino pasando antes por el contador. Los diferenciales los ha probado todos el electricista.
Pongo unas fotos de hoy mismo. Todas las medidas tomadas en menos de cinco minutos.

ImagenImagenImagen
Y una muestra de cómo mido.
Imagen

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 19:28
por Bombilla
Hola, dices que los vecinos habéis desconectado las instalaciones bajando el diferencial y el problema sigue. Es muy posible que sea la instalación de enlace del edificio.

Con que tipo de tubo está hecha la montante de la escalera? Es metálico?

No es raro que una acometida hecha con tubo bergman presente fallos de aislamiento. Conozco un caso de una persona que al pintar la entrada de su casa, con una acometida de este tipo, recibía descargas al pintar.
Saludos

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 23 Jun 2017, 20:56
por brunomalone
Bombilla escribió:
Hola, dices que los vecinos habéis desconectado las instalaciones bajando el diferencial y el problema sigue. Es muy posible que sea la instalación de enlace del edificio.

Con que tipo de tubo está hecha la montante de la escalera? Es metálico?

No es raro que una acometida hecha con tubo bergman presente fallos de aislamiento. Conozco un caso de una persona que al pintar la entrada de su casa, con una acometida de este tipo, recibía descargas al pintar.
Saludos

Hola Bombilla. Efectivamente, la montante está hecha con tubo bergman, metálico, y los cables forrados con algodón. Además, al sacar Iberdrola los fusibles del portal el problema desaparece. Yo también sospecho de la instalación, lo que me resulta extraño es que se presente de forma tan esporádica. A veces dura un día entero, pero hoy, por ejemplo, ha durados solo unos minutos, y otra veces pasan semanas sin que aparezca.

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 24 Jun 2017, 00:58
por brunomalone
¿Se os ocurre alguna solución de contingencia para evitar peligros? ¿Se puede instalar algún diferencial en la montante o algo así?

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 24 Jun 2017, 02:10
por Bombilla
Pueden haber causas externas que lo hagan aparecer, como la humedad del ambiente, la dilatación de los cables por el calor, por ejemplo.

Si la instalación está en mal estado la solución pasa por renovarla. Una instalación como las que nos describes puede tener 50 años o más.

Lo que se deduce de que de la montante trifásica se conectan 2 fases, se deduce que es una acometida de 130/230V, por lo tanto el voltaje entre fase y tierra no supera los 130V, no llega a los 230V.
Saludos

Re: Necesito ayuda con calambres esporádicos en la ducha.

Publicado: 24 Jun 2017, 13:06
por brunomalone
Bombilla escribió:
Pueden haber causas externas que lo hagan aparecer, como la humedad del ambiente, la dilatación de los cables por el calor, por ejemplo.

Si la instalación está en mal estado la solución pasa por renovarla. Una instalación como las que nos describes puede tener 50 años o más.

Lo que se deduce de que de la montante trifásica se conectan 2 fases, se deduce que es una acometida de 130/230V, por lo tanto el voltaje entre fase y tierra no supera los 130V, no llega a los 230V.
Saludos

Sí, es como dices. El voltaje entre fase y tierra es de 130, y en cada casa entran dos fases. Estaba pensando en proponerle al electricista que instale provisionalmente (para no ducharnos con tanto miedo) un diferencial trifásico a la entrada de la instalación común, después de los fusibles de iberdrola, pero no sé si tiene sentido. Por otro lado, más teóricamente, algo que no entiendo es que a la caja de fusibles del portal llegan las tres fases y el neutro, pero luego a las casas de los vecinos entran solo dos fases... ¿Significa eso que el neutro no se utiliza para nada? Saludos y gracias por la respuesta.